千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]485云台控制问题...

[复制链接]
huaerwulei 发布于: 2011-1-14 12:48 578 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

       球机到(光端机)调度室通过分配器(一路进调度室,一路进保卫室)通过光端机传输。  在保卫室那边,我将控制信号接在硬盘录像机上可以通过鼠标控制,而当我接到解码器—矩阵时,通过控制键盘却控制不了。(另外,有一路不是从调度室分过来的视频信号,却能控制)。     我将解码器、矩阵、控制键盘搬到调度室又能通过控制键盘控制。    

   

        两组光端机厂家不同

 

         问:1、是否是两光端机不匹配?

               2、加120欧姆电阻?

               3、加485信号放大器?

 

  鄙人小菜,大侠多指教。

 

 

 

 

     是这样的,以前他们的调度室系统已经完成,现在加一些视频,从调度室通过视频分配器另一路视频信号到保卫室,让保卫室控制调度室。现在通过光端机传送过后,在保卫室那边,将控制信号接在硬盘录像机可以控制。而接到解码器—矩阵时,通过控制键盘却不能控制球机; 我将解码器、矩阵搬到调度室又能控制球机。

 

[此贴子已经被作者于2011-1-14 19:58:39编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hua0785 发表于 2011-1-14 14:36:00
我觉得问题应该出在光端机上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhudy222 发表于 2011-1-14 15:02:00

LZ说得不详细,通常用矩阵和DVR或者其它设备共用485总线的时候会出现电位差的问题

我们一般采用增加485共享器、集线器,或者485混合控制器来解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wuliu20080923 发表于 2011-1-14 15:45:00

是这样的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bbyy26 发表于 2011-1-14 15:50:00

你搬到调度室的时候是不是把DVR的控制信号卸掉了??你是不是要DVR和矩阵一起控制?如果都要控制的话,矩阵的码控制和DVR的485转换器有时候、有的牌子可能因为485电平不一样会产生:要么只有DVR能控、要么只有矩阵能控,反正必须卸掉1个才行!!一般你问矩阵供应商,有那种支持DVR和矩阵同时控的码控制设备的,或者试下DVR的485转换器用带光隔的。(3楼的建议也提到了,可以尝试)

具体的最好你把链路的示意图传一下,这样大家才好分析!

 

以上只是个人经验,也许和你的问题不一样,但是希望对你有帮助。

[此贴子已经被作者于2011-1-14 15:51:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bianlong1988 发表于 2011-1-17 10:53:00
学习了 经验丰富哇
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
juas7323472 发表于 2011-1-17 10:55:00

该不会是你控制线接反了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wanglianhai 发表于 2011-1-17 11:55:00

建设采用485共享器来接!!!

回复 支持 反对