第五部分 直流屏技术规范要求
1. 环境条件:
1. 1安装地点:(室内)
1.2海拔高度: ≤1000米
1.3环境温度: -10℃至+40℃
1.4日温度: 25℃
1.5平均相对湿度: ≤95%(相对环境温度20±5℃)
1.6抗震能力: 地面列度不超过8度。
2. 技术参数:
2.1直流系统电压、电流:
额定电压:220伏;额定电流:20安;单模块额定电流:10安。
2.2模块数量: 数量:2;
2.3充电屏量: 1面,电池屏2面;
2.4交流电源: 额定电压:380伏 额定频率:50赫兹
2.5绝缘和耐压:直流母线对地绝缘电阻不小于10M,所有二次回路对地绝缘电阻应不小于2M。整流模块和直流母线的绝缘强度,应能承受工频2千伏试电压,耐压1分钟,无绝缘击穿和闪络现象。
2.6蓄电池: 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池。
电池容量:65(Ah) 单体电压:2伏
3、质量要求:
蓄电池厂家提供出厂试验报告,对成套设备厂家应提供蓄电池出厂测试报告,并符合最新国家标准和行业标准的有关规定。
4、 蓄电池保修期和售后服务:
在正常浮充使用条件下,电池寿命10年。当遵守保管、安装、使用和运行规则的条件下,在蓄电池供货厂承诺的质量保证期内,产品因制造质量不良或器件选择不当发生损坏或不能正常运行时,厂家及时为用户免费调试、修理或更换元器件;保修期外,厂家对产品实行有偿终身维护。
5、 产品应符合如下标准:
GB3859-83 GB7261-87 GB13337.1-91
ZB K45 017-90 ZB K46 004-88
ZB K46 010-88 JB57774-91
JB/T8451-96 DB/459-92
6、 设备数量:
直流电源屏1套(3台) (详见设计图纸)
7、系统设备性能与功能要求:
7.1交流电源:每套充电设备必须具有双路交流电源互为备用、自投切,并可任选一路为工作电源。额定电压允许波动范围(-10%-+20%)。当电源失电、缺相、自投动作时,应发出声光信号。
7.2 系统配置绝缘检查装置、监控装置和各种指示仪表。
7.3直流系统接线为三面屏布置方式,其中一面为高频开关电源控制屏、二面电池屏。
8、模拟盘
8.1 依据电17、18、19、20高低压配电系统图,每个回路预留2个有源出口,进端子排,作为模拟盘信号支持,电源采用交直流均可,根据生产厂家而定,电压110伏。
8.2 概算模拟盘至高低压柜的信号联络控制电缆纳入总报价。
8.3 模拟盘预算纳入总报价。
8.4 信号灯采用国外品牌,灯泡可以更换。
格式三、投标报价明细表
投标报价明细表 报价单位:人民币元
序号 |
设备名称 |
单位 |
数量 |
单价(元) |
总价(元) |
备注 |
1 |
充电机屏 |
面 |
1 |
36,000 |
|
|
2 |
馈出屏 |
面 |
1 |
24,000 |
|
|
3 |
信号屏 |
面 |
1 |
15,000 |
|
|
4 |
模拟屏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标总价 |
元 |
大写 |
人民币: 元 |
交货期
(合同签订后) |
30天(日历日) |
投标人
|
(法人单位公章)
2007年 月 日 |
法定
代表人
|
(印签)
2007年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
格式四、投标设备技术规格偏离表
投标设备技术规格偏离表 报价单位:人民币元
格式五、设备主要部件分项报价表
设备主要部件 |