机房(计算数据中心)的 总功率需求计算...

[复制链接]
lzzwn 发布于: 2009-8-20 15:56 15259 次浏览 71 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
计算数据中心的 总功率需求
回复

使用道具 举报

已有71人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jackie0506 发表于 2009-8-21 08:59:00

会对你有用的。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jackie0506 发表于 2009-8-21 16:29:00
以下是引用terrytian163在2009-8-21 14:53:00的发言:
谢谢2楼的,下载了,不过兄弟才疏学浅,不是很懂啊,似乎是计算最后配发电机容量的,但涵盖了ups和空调,谢谢~

 

呵呵.对你有帮助就好.

 

列表计算很清楚,更精细,但比较麻烦.还有一种经验值的计算方法.举例如下:

 

1、机房设备:机房预计放置15台服务器机柜,5台刀片服务器机柜,4台存储设备机柜,

                  2台网络机柜;
2、机房负荷:服务器机柜功率=15台*3.5KW/台=52.5KW;
                 刀片服务器机柜功率=5台*9 KW/台=45KW;
                  存储设备机柜功率=4台*5 KW/台=20KW;
                  网络机柜功率=3台* 2KW/台=6KW;
                 机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以

                 考虑配120KVA;
3、空调用电负荷:空调及照明总功率为:50KW;
                       机房总用电功率为:173.5KW;
                       考虑25%余量,实际配电总功率为216KW。


请大家指正!

[此贴子已经被作者于2009-8-21 16:29:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wang80feng 发表于 2009-9-7 10:09:00
再接发电机得加ATS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mlz39439 发表于 2009-11-2 09:59:00
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以

                 考虑配120KVA;

 

 

UPS的功率系数不是0.8吗?你是不是高错了?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
XDCH2819 发表于 2009-11-23 14:03:00
不用考虑照明用电吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zxpal99 发表于 2009-11-23 14:54:00
非常之有用,UPS系统为0.8,UPS部分是不是弄错了呢?应该加大UPS的KVA系统才是呀。
[此贴子已经被作者于2009-11-23 14:55:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shiyan0104 发表于 2009-12-1 08:50:00
总配电=UPS容量+精密空调功率+新/排风功率+照明功率+市电维修功率+备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ww0731 发表于 2010-1-6 23:28:00
空调功率计算,还得考虑环境负荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xdwf 发表于 2010-3-30 10:08:00

刚装完机房,UPS功率计算有些不同,

UPS功率=[服务器机柜(5kw)*机柜数+网络机柜(3kw)*机柜数]/0.8(转换因数)/0.8(冗余)

当前服务器功率都偏大,实际单台小于1.2kw(2u)的都很少,4U或核心交换机功率可达2.4-5kw,在24小时工作的情况下计算冗余是必要的。

空调功率应根据送风方式和机房面积核算,平吹式1.5匹/10平米,下送风1匹/10平米(可加风机)

其他监控、消防、门禁合计1kw,应急照明按灯算一般不到2kw,除非你用白炽灯。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liuke7309 发表于 2010-4-7 16:00:00

网络取3kw才合适

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zwf027 发表于 2010-5-11 14:26:00
一个刀片服务器机柜按9KW,一个 存储设备机柜5KW,我觉得考虑过大会浪费资源,具体用电负荷应结合实际,考虑恰当的预留即可,毕竟UPS超贵啊,努力构建节约型社会啊同志们,虽说都是政府的钱,但最终都咱老百姓出啊:)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 14:27:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zwf027 发表于 2010-5-11 14:33:00
以上的算法出于懒汉思维,做IT设计要勤于动脑才是,除非是比较集中的数据中心才会上满设备,一般市区级的行政机构现在数据都上传了,本地的机房设备配置很少就够用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ryanyu 发表于 2010-6-1 17:21:00
最新规范有关于功率的估算方法,如果设计时条件不明确可以按规范估算
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yemingzhuw 发表于 2010-6-2 16:48:00
这仅仅时简单的功率相加减吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
森林小妖 发表于 2010-6-17 15:12:00
机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以

                 考虑配120KVA;

 

应该使用123.5KW/0.8,然后再给UPS留点余量的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
李恩 发表于 2010-6-18 08:47:00
120KVA不够把!!应该至少有点余量 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tony03 发表于 2010-6-21 08:44:00

我觉得还是问业主要机房设备清单,再根据清单估UPS功率,然后再估算动力照明用电量.如果业主拿不出机房设备清单,就按规范来估算,这样有依据,对于业主来说国家规范比经验更有说服力.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hehwen 发表于 2010-6-23 22:53:00

这样的UPS配置下来之后可以在断电情况保证服务器和交换机运行多久呢?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hitman47gp 发表于 2010-7-1 13:02:00
这个热量计算,可以按每个机柜那样算吗
回复 支持 反对

使用道具 举报