千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

如何寻找电梯图像干扰以及施工注意...

[复制链接]
zhlaite 发布于: 2010-5-28 12:47 746 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

从电梯图像监控设备连接上,我们可以把干扰可能进入的部位分成三段:

 

第一段:摄像机及楼层显示器

在一般情况下楼层显示器是安装在电梯桥箱顶上并且离摄像机很近,当出现干扰时先用一台监视器直接在电梯桥箱顶上分别观察摄像机及楼层显示器的输出有无干扰。观察结果可分为以下几种情况:

A》 电梯在静止和运动状态下图像均清晰无干扰,说明干扰不在此段内。

B》 电梯在静止时图像就不清楚,主要原因可能是摄像机和楼层显示器共用一个电源造成电源功率不够。解决方法把摄像机和楼层显示器的电源分开单独供电。

C》  电梯在静止时图像清晰无干扰,在上下运动时图像就不清楚,检查摄像机或楼层显示器及视频联结头的金属外壳是否和电梯桥箱金属相碰或有接触电阻。

 

第二段:电梯桥箱至监控室

在一般情况下第一段产生的干扰比较容易解决。而电梯桥箱至监控室一般情况下都采用同轴电缆进行传输,因此干扰通常经空间电磁辐射耦合进入同轴电缆,在监控室单独连接一台监视器进行观察,观察结果可分为以下几种情况:

A》 电梯在静止和运动状态下图像均清晰无干扰,说明干扰不在此段内。

B》 电梯在静止时图像就不清楚,可能是同轴电缆连接头接触不良造成。

C》 电梯在静止时图像清晰无干扰,在上下运动时图像不清楚。这种情况就是典型的电磁辐射耦合干扰。解决的方法有以下几种:

a: 增加抗干扰器

b: 采用双绞线平衡传输技术

c: 更换抗干扰性能更好的电缆

更换抗干扰性能更好的电缆我在这里就不做过多的说明,因为更换抗干扰性能更好的电缆其费用比较昂贵,重新施工难度比较大况且不一定能解决问题。所以通常情况下采用抗干扰器比较经济实用并且效果比较理想。

 

第三段:监控室系统连接在一起产生的干扰

            在前二段产生的干扰解决后,把电缆一联接起来在图像上看到干扰。这种情况就比较复杂,它已经超出我们今天讨论的范畴,以后有机会专题讨论。


 

   施工中要注意的问题:

1》  考虑传输衰减:当楼层很高,距离监控中心又较远的情况下,应慎重考虑传输衰减问题。选择电缆时,大家都知道粗缆优于细缆,但还应了解SYWV物理发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢"缆,铜编网优于铝镁合金编网

 

1》  考虑电缆寿命:软性电缆优于普通电缆,细缆优于粗缆;还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的粘合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动,高层电梯缆长可达100米垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种"软固定",固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动中电缆内部层,在重力作用下,会逐渐"下滑",慢慢拉断编织网或芯线,表现为信号逐步减弱,干扰越来越大;目前还没有这项电缆技术标准,简单检查方法是取一米电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验粘合力的大小,做出合理估计,粘合力差、易滑动的尽量不选用。这项性能很多电缆并不好,应慎重选择。

 

2》  视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度,大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小;但工程上这种出线要求,只能看情况争取,实际工程不一定允许。

 

3》  过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,我们把这部分叫着"不动电缆";这就提供了一种可能:那一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法,在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。

 

4》  随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,*近电流小频率低的电缆捆扎;这里,哪怕有1厘米的选择可能也要争取,因为干扰影响大小至少与距离平方成反比;

 

5》  摄像机金属外壳、BNC头的外壳、同轴电缆的外导体等视频信号的"地",和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。


从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接

 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
topwzq 发表于 2012-7-5 15:29:00
电梯中的干扰很难搞定,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lnhaojun 发表于 2013-3-16 09:33:00

太好啦,用处大大!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城