本人现在在做一个工程联动这块没做过,现在上边要求要做联动,报警主机是博世的 DS7400XI 联动模块是 博世的 DSR32C 求高手帮帮忙教下,主机要具体怎么设置?我这边软件是没有的,只有一个键盘.
使用道具 举报
把DSR32C和7400主机连接好,确认通信正常,其它报警联动项在DVR中设置。
是很简单的联动 一个直流12伏的继电器 就完成了联动 关键是监控设备的报警输入/输出这块要确定 联动模块是相当于把联动信号分成多路 外接灯光 等 开关信号的 警号输出端子接上12伏继电器的+.-极 再利用继电器的另外一组开关联动到视频监控的报警输入端 进入监控菜单设置内 找到联动设置就完成了 复杂的就通过联动模块来完成 原理是一样的
联动其实是个简单的 复杂的就是分区联动 节约成本考虑的话 就全部用继电器来控制 连联动模块都可以省下来 难度就大点 呵呵