千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

非常奇怪的问题...

[复制链接]
hrduan268 发布于: 2010-12-10 20:35 817 次浏览 26 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

今日在一个很小的房子里安装了两个半球,装好后,一只有信号,另一只无视频信号。

只拉了其中一个半球的一条电源线,另一个半球是从上面这个半球驳接取电的,实际就是集中供电,由于空间小,这种方式完全可以。

令人郁闷的是,红外半球无信号,另一个普通半球有信号。在天花板拆下红外半球的供电接口,不拆BNC接口,用一个电源单独给它供电,有图像信号。这说明监控线没有问题,视频卡的端口没有问题。

怀疑电源功率不够,换上一个12V5A的电源,红外半球仍然无信号。用万用表量红外半球上的电源线电压,有12V,正负也没接反。

一时陷入困境。。。

回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hrduan268 发表于 2010-12-10 20:39:00

占位

原来是电源接头作怪。

如图,最左边红色圆圈中的接头与其它两个不一样,中间哪个接头是12V5A的电源接头(上面单独供电给红外半球有信号的就是它)。用最左边的哪个接头接红外半球,红外半球无电,用右边红色的接头有电。但哪个普通半球用最左边的接头接上没问题,最后换上最右边的哪个接头解决了红外半球无信号的现像。

 



最左边的哪种接头用了很多一直没问题。看来半球的接头不统一,导致故障。最左边的哪个接头内径明显大。

[此贴子已经被作者于2010-12-15 12:13:44编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhijian06 发表于 2010-12-10 21:51:00

有时候万用表测量正常也不能代表功率足够,测电流又很难,应该是功率不足,我以前遇到过集中供电,几十个点,有的正常,有的就不行,最近的点反而不能使,前端测试正常而且还高于正常电压,距离电源就几十米的距离,但就是不能用,最后只能改成前端供电,费了老大劲了。

解决方法:单独拉一根或者改成前端供电!既然那么小的房间为什么不那个开始布线的时候一起拉过去两根线啊!偷懒了吧!呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一哥 发表于 2010-12-10 23:31:00

楼上老兄高见

一个电源接上两个负载后,阻抗降低,会造成核原来变压器输出阻抗不匹配,导致输出功率不足。还是分开用两个电源吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
国超小詹 发表于 2010-12-11 09:50:00
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ANN1135761 发表于 2010-12-11 12:00:00
电流达不到 启动不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
a327508886 发表于 2010-12-11 12:41:00

你测电压的时候一定要接上负载测,要不然测得不准确,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
合肥睿铖电子科技 发表于 2010-12-11 14:09:00
3楼支持,有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wojia7960679 发表于 2010-12-11 15:09:00
别接一根线呢。从你分出电源线那边。从新接个线去机房。就是两条电源线。应该可以了。共电不够应该
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nippycn 发表于 2010-12-11 15:29:00
基本上已经回答全了 电压要加负载测 电流是测不出来的 选择电流大点的吧 当然其它很简单的短路啥的 你自己也明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wuliu20080923 发表于 2010-12-11 19:26:00

还是分开供电吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xingda20027 发表于 2010-12-11 20:25:00

是不是驳接的电源线问题呀,是纯铜的吗?我觉得你应该换根线试一试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
ston2002 发表于 2010-12-12 11:34:00

该拉的时候还是要拉的,否则以后很麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lijian1029 发表于 2010-12-13 14:39:00
顶..
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hrduan268 发表于 2010-12-13 21:31:00
接上负载也有12V,线之所以拉一条,是因为哪条线槽里面有线了,容不下这么多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
stepha 发表于 2010-12-13 21:37:00
12v多a啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
风起的时候 发表于 2010-12-13 22:15:00
一般100米以内RVV2*1接二个摄像机肯定是没问题的,我估记你买的电源质量太差了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xmin35 发表于 2010-12-13 22:29:00

我也碰到过这样的问题,我的现象是,一个变压器分出两个摄像头,反而远的能使用,近的不能使用。近的有图像,但画面上出现一条一条黑的向下走

不过远的那个摄像头电源线用2*1的,而近的使用变压器自带的。后来只能分开来接了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
drongon 发表于 2010-12-13 22:43:00
学习中,支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wdxz3078 发表于 2010-12-14 11:16:00

那漏电了。

回复 支持 反对

使用道具 举报