千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]单门控制器到读卡器与电锁的距离最大能多远?...

[复制链接]
LFC 发布于: 2009-9-8 12:37 2135 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
分别采用的什么通讯方式?谢谢。
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LFC 发表于 2009-9-9 18:46:00
高手解答一下下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yolphin 发表于 2009-9-15 15:28:00
一般好的读卡器在不用屏蔽绞线的情况下到控制器的距离能有300,用rvvp线效果更好点。至于到锁的话好像没有什么说法,只要锁电源安培数够大,还想没有什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qingxi0502 发表于 2009-9-15 15:44:00
采用韦根26协议传输,一般是60米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
li2871951 发表于 2009-9-24 15:13:00
<p>锁不存在有距离问题,可以用继电器转换就ok 。。</p>
<p>读头考虑采取 什么协议方式进行。。有485&nbsp;&nbsp; 232&nbsp; 等协议。。其中他们对距离有有不同的要求。。</p>
<p>其实,工程上最多的就是变化</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
红杉树 发表于 2009-9-24 20:46:00
<p>学习了 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yvoonekit 发表于 2009-9-24 21:23:00
<div id="textstyle_4" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">采用韦根26协议可以转。485。485可以转光的。所以,距离不是问题。</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
高优门禁 发表于 2009-9-26 14:05:00
同意5楼说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
szzlmao 发表于 2009-9-27 09:01:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>yolphin</i>在2009-9-15 15:28:00的发言:</b><br/>一般好的读卡器在不用屏蔽绞线的情况下到控制器的距离能有300,用rvvp线效果更好点。至于到锁的话好像没有什么说法,只要锁电源安培数够大,还想没有什么问题 </div>
<p>不知道你的这个300是什么单位。分米。还是米?</p>
<p>另外也不知道你的这个好的读卡器走的是WG信号还是485信号。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hannan 发表于 2009-10-16 08:26:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
suancim 发表于 2009-10-16 09:56:00
<p>WG接口的,做到60米就差不多了。</p>
<p>485接口的可以做到几百米都是没有问题的。</p>
<p>如是WG接口,需要距离走很远,你可以找一下WG的中继器,就是WG转485 485再转WG 这样的东西。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mengkai48532456 发表于 2009-10-16 15:26:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
maxjason 发表于 2009-10-27 14:37:00
<p>WG信号走普通网线一般能保证在3-40米 主要是压降和信号衰减原因</p>
<p>当然光纤就不是什么大问题</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>485的读卡器的距离可以走好几百米 但读卡器的价格相对比较高</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本公司的产品属于一般走WG34信号的 也支持WG26\WG66</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>普通网线可以走100米 主要读卡器的宽电压设计 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这个可以做测试</p>
[此贴子已经被作者于2009-10-27 14:37:29编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wwl556 发表于 2009-10-27 15:56:00
<p>标准WG信号HID可以传153米的(国标RVVP 1.0),我有项目使用过。EM读卡器可能少些,60米应该没问题吧。</p>
[此贴子已经被作者于2009-10-27 15:56:58编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lkpyx 发表于 2010-1-8 16:41:00
还没有想过这个问题,学习啦2
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
舒特一卡通 发表于 2010-1-8 21:17:00
<p>一般门禁控制器与读卡器之前的距离在100米之内,建议在80米之内即可。。读卡器只要符合Wiegand26、34等即可。。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
colin98 发表于 2010-1-12 11:46:00
&nbsp;走那么长的线,不方便吧&nbsp; 可以用无线的啊<br/>在读卡器和门禁端各装一个无线透传模块,室外1000米没有问题<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xd189 发表于 2010-1-12 17:18:00
WG大概80-100米 485远点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
飘落枫叶 发表于 2010-12-16 10:39:00
<p>学习了.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
c137664950 发表于 2010-12-16 11:40:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城