[求助]请教关于霍尼韦尔DT-7435以及DT-6360STC的问...

[复制链接]
puffaa 发布于: 2010-11-8 13:37 853 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

霍尼韦尔DT-7435以及DT-6360STC两款探头用了很多年,也用了不少了,有个问题一直没弄明白,偶然想起,敬请高人前辈给予指点。

 

2款探头的接线柱上都有“EOL”接线柱,其中7435有1个,6360有2个,一直不知道是干什么用的。

 

一直是将线尾电阻直接串在防拆或者信号报警回路中,对于这个接线柱上的“线尾电阻”接线柱一直没搞明白,也量过,没有发现该接线柱与任何其他接线柱之间存在电阻值。

[此贴子已经被作者于2010-11-8 13:38:06编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
0573niu 发表于 2010-11-9 11:10:00
EOL接线尾阻,通常把电阻跨接在NC和EOL之间把信号线一端接在EOL,主要是为了方便安装,接线可靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
puffaa 发表于 2010-12-9 10:19:00
哦,谢谢了,还有这么个用法~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cutpal 发表于 2010-12-10 17:31:00
原来如此,学习了。。
回复 支持 反对