千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

消防报警系统常见故障与排除...

[复制链接]
guanyunhai 发布于: 2010-5-7 10:32 4087 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

消防报警系统常见故障与排除


一、火灾自动报警系统 

  1、系统组成 

  (1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。 

  (2)手动报警装置:手动报警按钮。 

  (3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。 

  2、系统完成的主要功能 

  火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 

  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

  (1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 

  (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 

  (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 

  (4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。 

  二、消防栓系统 

  1、系统组成消防泵、稳压泵(或稳压罐)、消防栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消防栓报警按钮、消防栓系统控制柜。 

  2、系统完成的主要功能消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄漏,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 

  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

  (1)打开消火栓阀门无水。原因:可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。处理方法:检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。 

  (2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵。原因:手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。 

  三、自动喷水灭火系统 

  1、 系统组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、压力开关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜。 

  2、系统完成的主要功能系统处于正常工作状态时,管道内有一定压力的水,当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时,玻璃泡破碎,喷头喷水,管道中的水由静态变为动态,水流指示器动作,信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警,压力开关动作后,通过控制柜启动喷淋泵为管道供水,完成系统的灭火功能。 

  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理方法 

  (1)稳压装置频繁启动。原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。 

  (2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。 

  (3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。 

  (4)联动信号发出,喷淋泵不动作。原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。 

  四、防排烟系统 

  1、系统组成排烟阀、手动控制装置、排烟机、防排烟控制柜。 

  2、 系统完成的主要功能火灾发生时,防排烟控制柜接到火灾信号,发出打开排烟机的指令,火灾区开始排烟,也可人为地通过手动控制装置进行人工操作,完成排烟功能。 

  3、系统容易出现的问题、产生的原因、简单的处理办法 

  (1)排烟阀打不开。原因:排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。 

  处理办法:经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。 

  (2)排烟阀手动打不开。原因:手动控制装置卡死或拉筋线松动。处理办法:检查手动操作机构。 

  (3)排烟机不启动。原因:排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。处理办法:检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。 

  五、防火卷帘门系统 

  1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。 

  2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用,在火灾发生时,感烟探测器报警,火灾信号送到卷帘门控制柜,控制柜发出启动信号,卷帘门自动降到距地1.8m的位置(特殊部位的卷帘门也可一步到底),如果感温探测器再报警,卷帘门才降到底。 

  3、系统容易出现的问题,产生的原因,简单的处理办法 

  (1)防火卷帘门不能上升下降。原因:可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。处理办法:检查主电、控制电源及电机,检查门本身。 

  (2)防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。原因:下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。处理办法:检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。 

  (3)在控制中心无法联动防火卷帘门。原因:控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。 

  六、消防事故广播及对讲系统 

  1、系统组成扩音机、扬声器、切换模块、消防广播控制柜 

  2、系统完成的主要功能当消防值班人员得到火情后,可以通过电话与各防火分区通话了解火灾情况,用以处理火灾事故,也可通过广播及时通知有关人员采取相应措施,进行疏散。 

  3、容易出现的问题及原因和简单的处理办法 

  (1)广播无声。原因:一般为扩音机无输出。处理办法:检查扩音机本身。 

  (2)个别部位广播无声。原因:扬声器有损坏或连线有松动。处理办法:检查扬声器及接线。 

  (3)不能强制切换到事故广播。原因:一般为切换模块的继电器不动作引起。处理办法:检查继电器线圈及触点。 

  (4)无法实现分层广播。原因:分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线。 

  (5)对讲电话不能正常通话。原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。 

[此贴子已经被陈延龙于2010-5-7 15:39:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tywb123 发表于 2010-8-13 13:02:00
消防现在是头等大事,一定要勤查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wihero 发表于 2010-11-18 10:25:00
前几天上海教师公寓的重大火灾促使各地消防部门都在忙于排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
好比力 发表于 2010-11-22 12:56:00
消防是一个看似简单而很重要的工作,做为弱电这块,我是尽量少动那边的东东,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城