<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请教各位大侠一个暖通知识:当风机盘管温控器控制开关量的电动水阀时,是通过调节风机转速对温度进行调节的吗?如果是那高中低三档风速控制的温度范围有界定的吗?如果不是那又是怎样的?实在搞不明白!<br/></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hxl983420 发表于 2010-11-15 17:44:00
<p>不太明白你想问什么哦,风机盘管一般是通过控制电动二通阀的打开与关闭来实现温度调节的,不管风机在哪个档位。当房间温度满足设定温度时,电动二通阀会关闭,反之则打开。</p>