千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问一下这样的静电接地可以吗?...

[复制链接]
www123963 发布于: 2010-12-29 17:48 1315 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

主机外壳直接接在楼房的防雷接地上面,这样的方法可以吗?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
www123963 发表于 2010-12-30 18:50:00
怎么没有人回复啊,版主呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
www123963 发表于 2010-12-31 11:05:00
老两天了还是没人回复,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
0758河台小赵 发表于 2010-12-31 11:32:00
以下是引用www123963在2010-12-29 17:49:00的发言:

主机外壳直接接在楼房的防雷接地上面,这样的方法可以吗?

图片点击可在新窗口打开查看

可以这样接地,防雷接地的目的只有一个,就是有效的将电流引导到大地中,再好在建筑物的地极引出点安装一个等电位汇流排

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qsjdl 发表于 2010-12-31 18:34:00
 恐怕不行吧?这样也许会引"雷"入室的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2011-1-2 13:17:00

1)主机接地点,最好远离避雷系统接地线,单独接个地;

2)摄像机与大地绝缘是对的,但是要在避雷系统有效保护范围内;

3)必要时还要加几种防雷器——防感应雷;

 

[此贴子已经被作者于2011-1-2 13:17:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
www123963 发表于 2011-1-2 17:05:00

看楼主这么说这样的接地方法好像是不对的,我这里没有条件另外做地,只有利用楼房原有的防雷接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
oneortwo 发表于 2011-1-3 13:12:00
 

依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1欧姆。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
oneortwo 发表于 2011-1-3 13:15:00
并且要求接到大楼的总汇流排或焊接在接地极的公共引入点。不能从其他点接入!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
oneortwo 发表于 2011-1-3 13:16:00
并且要求接到大楼的总汇流排或焊接在接地极的公共引入点。不能从其他点接入!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hksfans 发表于 2011-1-6 10:29:00
学习了~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
nzg8899 发表于 2011-5-8 19:29:00
就不怕雷电导入机房?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城