千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教防雷改造工程竣工验收有哪些细则?...

[复制链接]
kolby 发布于: 2009-7-21 09:46 2851 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

 

请教各位

 

我司接了个防雷改造工程项目,该项目原有的建筑防雷系统是当地防雷所施工的。

 

因业主对现有监控系统的防雷不满意,所以提出了单独改造监控系统的防雷,请问这样的防雷改造验收细则是哪些?需不需要按正规防雷工程来填写“防雷装置竣工验收申请表”???还是由业主方验收即可?

 

PS:业主单位现有防雷系统接地方面没任何问题,所有监控前端立杆及机房接地点实测都在1欧姆以下。

 

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spd 发表于 2009-7-21 09:54:00
若业主认可结果可不向防雷所申请验证,防雷所验证要钱,要给票子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kolby 发表于 2009-7-21 10:26:00

OK,谢谢。

 

我公司是做系统集成的,所以没有相关防雷施工资质,也怕防雷所到时候卡这个。

 

如果只是和业主来进行验收,那么验收工作有哪些细节或者步骤?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shan121137 发表于 2009-7-21 14:33:00

呵呵,那就得防雷所来定了,楼上说的对,就是要票子的,没办法,他们就吃这碗饭的.有防雷项目联系我QQ 761344209

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
澳美高 发表于 2009-7-21 17:12:00

恩恩,楼上说的一点都对~~~~!

我公司是做防雷器的---澳美高

有需要Q我啦:1052435034

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
laholi 发表于 2010-1-29 14:57:00
尽量避免了,那样要花很冤枉钱了,如你们钱多的话也无妨,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
alan19870809 发表于 2011-1-14 16:10:00
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alinux 发表于 2011-1-19 22:06:00
哈哈,加量就加价了,这年头,唉
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城