千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于博世主机编程...

[复制链接]
ranyunz 发布于: 2010-11-30 19:31 475 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

没编过博世的主机  型号7400XI   原有151个防区   现在增加了5个8防区模块  该怎么编程啊   模块拨码拨好了  从153开始的   哪位前辈能指点一下啊?      

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-30 22:05:00
DS7432DS7400Xi 主机连接时,编程方法同DS7457I类似,所不同的是DS7432占用8 个防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pinghuang 发表于 2010-12-1 16:15:00
对呀同意楼上的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ranyunz 发表于 2010-12-1 19:12:00
以下是引用专业总线报警系统在2010-11-30 22:05:00的发言:
DS7432DS7400Xi 主机连接时,编程方法同DS7457I类似,所不同的是DS7432占用8 个防区。
就是说 比如我的模块只用了6个防区  剩下的两个防区必须空在那里了吗?     6个防区 编程也是的1个1个的编对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-12-1 20:41:00
使用6个防区在主机编程中打开6个就行了,自己可灵活运用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小牛博世 发表于 2010-12-1 21:13:00
注意编设备类型!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
brandy514 发表于 2010-12-2 11:29:00

7400简易安装手册上介绍DS7432那一页有一张表,你看你要对应那些防区,照着拨码就可以了,另外防区特性也要记得设置一下!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
brandy514 发表于 2010-12-2 11:32:00
一个模块刻扩展8个防区而只用到6个防区,7432配有47K的线尾电阻,把它进去就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ranyunz 发表于 2010-12-2 13:51:00

感谢 brandy514   刘总的热心指导  现在初步的理解是这样的:

 

防区功能系统默认的:红外探测器数据  01( 21 )  紧急按钮数据  07 (22)


编153防区   红外

输入   9876#0
 
地址    0183

数据    01#

 

编154防区   紧急按钮

 

地址   0184

数据   07#

输入 **  退出


这时候防区功能编程结束了

 

编153-154防区特性


输入  9876#0

地址  0491(153-154防区对应的是0491)

数据  11#    (模块是8防区的)


退出    这时两个防区编程就结束了  这样对吗?

 

 

然后8防区只用了5防区,剩下的3个防区用电阻把接起来,编程里面不编

 

 

          请前辈指点    晚上就开始动手了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城