千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

盐水要经常泼吗...

[复制链接]
jinfa8888c 发布于: 2010-5-18 17:19 3896 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
看到做接地工程的时候有人要弄些盐水洒在那里,而且不用的话达不到接地要求,这样的话是不是以后要经常洒盐水才行啊
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
子时曰 发表于 2010-5-19 09:18:00
那是为了应付检测,时间长了就没有用了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
超导体 发表于 2010-5-24 17:40:00
用盐水只能管一时,2楼说的是为了应付检测。方法不可取。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wy882200 发表于 2010-5-25 15:35:00
用什么比较好呢?比如降阻剂、水、石墨。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大胡子88 发表于 2010-5-26 08:27:00
不但时间长了就没有用,而且地网也用不了多长时间,因为好端端的扁铁全会被盐水腐蚀坏了的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
crowncity 发表于 2010-7-15 12:37:00
长见识了!以后我也这样干
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yehanghai 发表于 2010-7-15 13:50:00

积分

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
指间香烟 发表于 2011-7-18 15:26:00
哈哈,够狠的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
njkxj001 发表于 2011-10-13 20:27:00
哎,降阻剂
回复 支持 反对