大家有没有对福科斯7448报警主机 以及7401地址模块...

[复制链接]
xiaokang530 发布于: 2010-11-3 18:17 906 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

 

遇到一个问题 用主机检测防区 总显示有故障 , 原来坏了几个模块 ,竟然能导致所有的防区都显示有故障 ,我更换新的地址模块后,再检测 当电源线不通电的时候,所有的防区显示没有问题,只要一接通电源,所有防区都显示有故障, 另外我这是用的四芯线(两电源两信号线)传输的,本来电源是用的12V的,因为距离比较远就将电源改成220V了,然后前端探头端加变压器,现在遇到这样一个问题挺棘手,这是什么原因呢 ???  大家帮帮忙  先谢谢了

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bihu2004 发表于 2010-11-3 21:06:00

彭大将军所言极是!

 

  通讯线请与其他信号通讯线或电源线保持一定间隔

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mini7400 发表于 2010-11-3 21:24:00
这样的系统尽可能的少采用高压供电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
胖子amani 发表于 2010-11-3 21:31:00
用开关电源能好点吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xiaokang530 发表于 2010-11-4 08:06:00

以前没坏的时候,用过很长一段时间都挺好,并且和总线一起走的还有监控的电源线,应该不是电源干扰的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-4 10:22:00

强电固然有干扰,但除此外该系统肯定还有其它故障。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雷123 发表于 2010-11-4 14:33:00

用24V的电  主机供电  问题就不大啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaokang530 发表于 2010-11-7 17:57:00

谢谢大家的积极讨论,问题已经解决了,

原因是和报警主机连接的一个FC-32继电器模块出现了故障,因为我这个报警系统还有和灯一起的联动,所以加了两台FC-32,之前坏过一台,更换了一台新的,因为之前一直看着通讯指示灯很正常,而且又是刚刚换过没几天的设备,所以一直也没觉得问题会出在这里,这几天我反复多次检查的过程中,几乎把所有能想到的地方都想过了,还是没有找到问题的所在,无意间把它拆下来就好了,真的很兴奋,现在除了前段个别接个探头有点问题外,其余大点的问题都解决了,谢谢大家的积极参与,也希望我们大家能够经常讨论,一起解决问题。 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hb5188755 发表于 2010-11-14 21:22:00
有时查找问题要逆向思维
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
专业防盗报警 发表于 2010-11-14 21:32:00
所以说,一般报警系统故障的产生都有其根本原因的,“科学来不得半点马虎”用在此也不为过,不管是产品问题还是其它问题,关键是要找到真正的问题所在。