同轴视频电缆传输中视频信号的干扰及解决

 

一、干扰的产生

1.前端电源的干扰:电梯的变频器、电机,水泵、变电站等。

2.传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。

3.终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。

二.干扰的解决方法

1.先判断干扰的产生位置

1) 如果全部图像都有干扰,有可能是监控室的电源受干扰,先把监控室的设备接地,可以在监控室直接用一台摄像机做试验,如果还有的话,需要安装交流滤波器或交流净化电源;

2) 如果部分摄像机干扰,先用工程宝或监视器到前端摄像机处检查摄像机输出有无干扰,如有,检查电源和摄像机。

3)另外要注意Q9连接头的质量。

2.如果前面检查没有什么问题,那干扰是通过视频电缆引起的,一般有二种干扰引起,一种是地电位差,另一种是电磁场引起的干扰;当干扰现象是图像扭曲、滚动时,可以单独给该摄像机供电,把摄像机从支架上拿下,不要和地接触,看看有无干扰,如没有干扰,可以想办法把摄像机和大地绝缘,或者加带隔离功能的抗干扰器,如果有干扰的话,有可能是电磁场引起的干扰,需要加抗干扰器,加了以后还有干扰,那电缆中有破皮的地方,需要检查电缆。

3、 视频抗干扰器

1)目前,市场的抗干扰器基本原理有二种,一种是移频原理,将视频信号调制到高频,避开干扰频率,其效果不错;特别是像图像出现扭曲、无视频信号等现象时,建议选择这种抗干扰器;

2)另外一种是采用将视频信号在前端进行幅度提升放大,再在终端进行了压缩的方法。因为干扰信号的幅度是不变的,相对应的干扰信号就被压缩了,这是一种广谱的抗干扰办法,但干扰有一定的残留;

3)如果干扰现象时细小的黑白条或轻微的网纹干扰,选择上面二种都可以达到不错的效果,如果图像出现扭曲、上下滚动、无视频信号等,特别是像电梯、水泵、大型电器设备引起的干扰,建议选择移频原理的抗干扰器,最好选择带隔离的移频原理的抗干扰器;

4)加抗干扰器时,要把监控室的设备接地,要不有可能有引起其它摄像机出现干扰。

 