<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有的时候没事的时候就会在想问题。当出现实现的问题后却发现,原来自己已经琢麼过了:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 情况是这样的。我写出现希望和大家一起讨论。有一布线工程,电话、网络都采用的是六类的网线、模块;房间和机房都打的是网络模块和六类配线架,电话主进线采用的是110配线架。网络没有什么问题。现在是电话怎么连接的问题</p>
<p>1、房间怎么连接?</p>
<p>2、机房怎么连接?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>解决办法是,大家一起讨论!!</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 网络模块是按照586B的标准接的。做一条RJ11的跳线,一头插RJ45配线架,另一头直接打进RJ11配线架;或是做一条RJ11----RJ45的跳线,一头插RJ45配线架,另一头直接打进RJ110配线架<br/></p>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
luckyfruit 发表于 2010-11-2 09:30:00
<p>很简单的问题,电话主线进入110配线架。综合布线里,电话网络的六类配线架都上好了,如果图纸标记清楚,那么直接从110配线架上做2芯跳线,用RJ45头也好RJ11头也好,直接插入六类线架就可以了</p>