[center]光纤端接的方式
大家知道,在结构化布线项目中,双绞线都是简洁地使用压线工具端接到配线架和模块上,无论类别的或厂商的差异。相比之下,光纤端接要复杂一些,也会受光连接器的类型不同、供应厂商所能够提供产品线的影响。因此端接光纤的方式并不仅仅是在现场施工时才会面临的问题,而是在布线项目的设计阶段和产品选型时就必需考虑的事项。
光纤端接共有三种方式:纤对纤、纤对接头和预先端接的光纤。
“纤对纤”,是指铺设光纤与在工厂已端接了一端光连接器的尾纤(pigtail)相连接。分两种方式:熔接(fusion)和机械接续(mechanical splice)。“纤对纤”这两种方式共同的好处是光纤端接方式不受光连接器类型选择的影响,并且尾纤上光连接器是在工厂装成的,经过检验,性能有保障。
熔接,是用辅助工具将铺设光纤与尾纤均剥去外皮、切割、清洁后,使用光熔接机 “熔”为一体,需要熔接盘(fusion splice protector)等的保护。熔接是相对最快的光纤端接方式,约1分钟接每芯光纤,而且稳定可靠,失败率在1%以下。其缺点是工具需要在现场有电源、体积庞大、价格昂贵且需要专业人员操作和日常维护。
机械接续,是将铺设光纤与尾纤均剥去外皮、切割、清洁后,插入接续匹配盘(mechanical splice organizer)中对准、相切并锁定。机械接续过程可逆,速度也较快,失败率比熔接方式略高,工具投入很小,但接续匹配盘通常不便宜。
“纤对接头”,是指铺设光纤与光连接器(connector)直接相连接。也分两种方式:粘合剂/打磨(adhesive-polish)和非现场打磨。
粘合剂/打磨,是将铺设光纤剥去外皮、清洁后穿入光连接器,再沿光连接器末端面切割并按一定的程序手工打磨。在工厂环境下制作尾纤或跳线,也有机器成批打磨的。光纤与连接器之间由粘合剂接合,常用的粘合剂是环氧树脂(epoxy),需要在烘炉(oven)上加热15-20分钟后才固化。molex企业布线网络部除备有此类光连接器之外,还提供xpress系列的快接光连接器,所用的粘合剂和催化剂混合后可于30秒内在常温下“冷”固化,无需烘炉加热,从而也摆脱了对在现场有电源条件的依赖。环氧树脂粘合使端接的时间很长,冷固化在时间上可提高到约2-3分钟完成。这一方式需要砂纸等消耗品,工具经济易携,操作简便,大多数人一次即可学会并制作良好,不足之处在于不同的光连接器工具包组成和制作流程可能有所不同,因此品质稳定性依赖于操作人员的熟练度。
在实际的布线工程施工中,中小规模的安装商通常会选择熔接的光纤端接方式和响应的光器件。由于在光纤项目上的累计收益不足以支持他们购置昂贵的光熔接机和光测试设备,这些安装商不得不在实施时将光纤的现场端接分包给有能力完成的大型安装商。这样做的结果是,可能因为工程地点偏远或工程过程中再次追加光纤端接而导致施工成本上升,也可能因为时间上受制于分包商的人员或器材的调度而不能自主地、充分地满足最终用户的进度要求,或者在一开始的工程竞标中就处于不利位置。其实用于直接端接光纤与光连接器的工具包的市场价格均在安装商可承受的范围内, molex企业布线网络部在其认证安装商培训(certified installer training)中,提供直接端接方法的严格训练。这不失为解决问题的有效办法之一。
如何固定光纤与光连接器,尽管各供应商还作出了诸多颇具创意的革新,如用机械力压接等等,但最后仍然需要在现场打磨经切割后光纤突出光连接器末端面部分,这是直接端接光连接器时质量稳定和时间缩短的主要瓶颈。于是回避现场打磨环节的方式应运而生,借用机械接续的做法,先在光连接器的末端预置一小段与铺设光纤相应规格的光纤,在工厂打磨检验完毕,到现场,仅将铺设光纤与之在光连接器内进行机械的接续,从而完成端接。molex企业布线网络部最新领先推出的可在现场端接的mt-rj小型光连接器(field terminable sff),商品名 xpress-lock,符合tia/eia-604-12标准,安装过程快速简便,无需特别的工具和专门培训,双芯2分钟即可完成。
直接端接光纤与光连接器是基本的光纤端接方式,熔接和机械接续用到的尾纤,或联结光设备的跳线,都由此制作。
上述“纤对纤” 、“纤对接头”的两类端接光纤的方式各有千秋,但都要求安装商必需拥有经过专业培训的技术人员,添置可能利用率不太高的现场测试设备。其实,另有一种解决光纤端接的方式,尤其适合于一时还未计划上述投资的安装商,即预先端接的光纤(pre-terminated)解决方案。无需专业人员和专门设备,安装商只要有位称职的现场工程师,仔细勘察现场,精确计算光纤的长度、排线的路由,向生产厂家订购定制长度的、已在工厂端接完成所选定光连接器的、指定芯数或指定外护套的光纤,货到现场直接铺设即可。而现场工程师对每个安装商都会有。每次若采用预端接光纤的解决方案,如molex企业布线网络部的mod-link,可能价格会较普通的相应光纤稍高。考虑到避免了长期性投资和彻底消除了现场完成端接的各种方式存在的或高或低的失败率,价格仍具相当合理性。
各种端接光纤的方式均有其合适的应用情境。举例说,控制交通信号灯的光纤因事故需连接,通常在白天先采用机械接续的方式临时抢修,待到夜晚交通流量很小时再重新采用熔接方式永久固定;直接端接光纤与光连接器的方式会让安装商可以为用户方便地制作指定长度的跳线,也是光纤到桌面常用安装方法。因此,在实际实施过程中要充分了解用户的需求和实施环境,方可结合自身短长选择恰当的光纤端接方式,或规划设备和技术储备。
0731-2290119
13787086398 heyun@cfof.com贺芸 |
|