最近经常看到有些同学提出关于集中供电线材选用的问...

[复制链接]
个性签名 发布于: 2010-4-22 11:15 2728 次浏览 44 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5A,额定工作电压是Ub24VUa为导线上的压降,U为变压器的输出电压,

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

  选用变压器的输出电压应该是:UUaUb9.255+24=约34V,可取35V

如果你使用的是RVV2×1.5的线(截面积S1.5mm2),那么 Ua9.225/1.5=6.17V

   选用变压器的输出电压应该是:UUaUb6.17+24=31V,可取32V

回复

使用道具 举报

已有44人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
个性签名 发表于 2010-4-22 11:17:00

以下是国标线缆的电阻率,鉴于市场上线缆达标率的现状,仅供参考。

 

线径(大约值)

阻抗 mΩ/Mat 20oC

0.5mm2

52.8

0.75mm2

33.5

1.0mm2

20.96

1.5mm2

13.19

2.5mm2

8.30

4mm2

5.22

6mm2

3.277

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
个性签名 发表于 2010-4-22 11:33:00
不明白的可以加我QQ:1395965889,谢绝各种设备商跨国、跨省、跨市追捕~哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
holp2 发表于 2010-4-22 14:44:00
请问线缆的电阻率与算式有相观吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
钟心剑 发表于 2010-4-24 17:54:00

学习了,谢谢!!!!!!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
水中花儿开 发表于 2010-4-25 10:39:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
贾思雯 发表于 2010-4-25 11:08:00
学习了,感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
水中花儿开 发表于 2010-4-25 11:15:00

三个摄像机用12V的电,用一组线,正极用6(MM2),负极为1(mm2),白天每个摄像机电流为0.5A,晚上为2A,到机房的距离为180米,210米.250米,这是个仓库,不能走强电,如何实现集是供电,望各位专家解答下.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
索朗贝特 发表于 2010-4-25 15:56:00

不解

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
水中花儿开 发表于 2010-4-26 10:56:00

三个摄像机用12V的电,用一组线,正极用6(MM2),负极为1(mm2),白天每个摄像机电流为0.5A,晚上为2A,到机房的距离为180米,210米.250米,这是个仓库,不能走强电,如何实现集是供电,望各位专家解答下.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
水中花儿开 发表于 2010-4-27 10:49:00

请高手解下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lulingzi 发表于 2010-4-27 10:53:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
个性签名 发表于 2010-4-27 13:07:00

水中花儿开,电缆的电阻双向都要计算,并不是只算+。分析,白天0.5A晚上2A,白天和晚上的压降不一样,不能靠简单提高电源的输出电源来解决。可以尝试以下方式,前端采用AC24V-12VDC开关电源,中心采用AC220V-ACXXV的变压器(XX为后面计算值)。假设所有负载全在250m处,那么有效负载的功率为12V*6A=72W,开关电源的效率按0.9算,前端功耗=摄像机功耗72W/0.9=80W,导线电流=80/24=3.4。假设传输电缆选用2.5MM2的双绞导线,这条导线上所产生的压降为Ua=(I×2L×p/S(3.4×2×250×0.00831)/2.5=5.644V,中心变压器可以选用24+5.644≈30v。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lbcom 发表于 2010-4-27 14:04:00
留个记号方便日后学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
shangbodd 发表于 2010-4-27 14:30:00
以下是引用个性签名在2010-4-27 13:07:00的发言:

集中供电就是不想要前端也有电源。你这前端加上电源,那就没意义了。直接上220V得了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
个性签名 发表于 2010-4-27 14:35:00
楼上的解释下什么是集中供电?为什么要集中供电?呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
qiulijun111 发表于 2010-4-27 15:20:00
做光纤的厂家 QQ:516445429
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
liuweijian 发表于 2010-4-27 15:44:00

有关

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
Acsk 发表于 2010-4-30 15:42:00
呵呵,做工程的时候都没有考虑这些~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
fqf009 发表于 2010-4-30 23:19:00
学习了