sundcy 发布于: 2005-8-3 22:20 1628 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

问个问题啊

户外摄像机用的立杆,比较高,6m的,壁长不等,1-6米都有

基座基础,就是埋在地下的预埋件用混凝土浇筑,深度上需要多少?

个人概念3米以下怎么也应该有1m深,5-6米的话是不是得1.5m深了?

不知道有没有问题。基础应该有多少合适?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
粤涯 发表于 2005-8-4 09:38:21
我做得没有你深,是在一米深的位置混凝土浇筑,而且加焊接了底座.好多年了,还是非常稳固.而且我们这边风很大的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
win0715 发表于 2005-8-4 09:59:32

埋多深要根据立竿的材料、粗细、地质来定,如过材料为比较轻的,地质是在马路旁有水泥地,立竿不是很细,埋在地底下1.5-2米差不多。一般而言常规的是按照总长的1/3埋在地底下的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sundcy 发表于 2005-8-5 00:52:43

6mm的不锈钢管,直径大约200mm 做立杆的厂家信誓旦旦的说他做的深度足够了,但他设计的6m高1m臂的杆子基础才做50x50

这个有什么规范或者东西是可参考的没有?还是就是个经验值?

另外立杆跟预埋件一般都是分体的吧? 就是预埋件用水泥浇铸在基础里面,上面留连接用的螺栓,然后立杆下有法兰盘,通过法兰盘把立杆跟预埋的螺栓连接起来做固定?——这个理解没错吧?

那么预埋件又应该做多大?基础1m预埋件也做1m深?还是就做80什么的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luxn 发表于 2005-8-5 19:45:38
如果是在硬质水泥地面,设3米高的镀锌铁管立柱,打膨胀螺栓是否可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
游魂 发表于 2005-8-5 22:56:36
你可以参照路灯灯杆的施工方法的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2005-8-5 22:57:02
以下是引用luxn在2005-8-5 19:45:38的发言: 如果是在硬质水泥地面,设3米高的镀锌铁管立柱,打膨胀螺栓是否可以?

这要看你的立柱是怎么做的了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaoling960 发表于 2010-10-24 14:11:17

1米足够了。。我们做工程都是看着办。。足够深就行了。。总不至于倒了呗。。哈哈!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jy2008316 发表于 2010-10-25 22:56:15

用不了。我做过米高的杆底做也就是0.5米高

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
学文 发表于 2010-10-28 10:32:14
学习中