千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

老机房改造...

[复制链接]
xzh110 发布于: 2010-8-10 22:14 1190 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   现在接手一个老机房改造的项目,要求要把改造工程的施工方案写的很仔细,有没有那位前辈有过类似的项目经验呀,麻烦出来指点指点吧,谢谢
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yipingtai 发表于 2010-9-7 16:37:00
软硬件一起做吗?
[此贴子已经被作者于2010-9-7 16:36:50编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiwanghhd 发表于 2010-9-7 22:11:00
我这两天就在做老机房改造项目,是镇江第一人民医院,机房跳线乱的一塌糊涂,改造难啊, 又不能停止运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
natao 发表于 2010-10-8 09:18:00

你首先要搞清楚甲方的改造的内容有哪些项目,再根据项目来制定实施细则。

有些东西我估计你应要的(机柜设备摆放图、配线表、配电图、桥架走向图、平面布置图之类的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mejoy 发表于 2010-10-12 16:25:00
我们也准备整改机房。。。苦啊。。。又不让断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
baoxin2008 发表于 2010-10-13 09:47:00

根据现场的情况,搭建临时环境,分步分项要点割接。 

关健点:

1.摸清现有的网络结构,分类,非常关健业务,关健业务,非关健业务。

2.登记设备各接口,连接线缆,走向,在纸上和线缆两端做好标记,越详尽越好,同时照相留底更佳。

3.搭建临时网络、用电环境,供电线缆,安全可靠,绑扎带固定死。

4.空调拆除后,增加风扇等为在线运行设备降温。

5,为不能迁移的机柜做好防护。

 

抛砖引玉。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
天泰弘昌 发表于 2010-10-13 10:56:00

有没有祥细方案呀,我也想来份

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fhq1983 发表于 2010-10-14 10:33:00

详细施工方案要根据实际情况来写的,有些可以整体一起来改造,有些必须局部拆除局部改造,根据各个单项工程分别写好,再汇总衔接起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆