<p>工程概况:农行北京分行南楼、北楼,建筑面积12万平方米;地下4层地上21层。</p>
<p>现场情况:</p>
<p><b>北楼</b></p>
<p>一、 北楼冷站系统</p>
<p>1、 B1层 </p>
<p>冷机机组 品牌:开利 数量: 台 进出水无电动阀、水流开关、温度传感器</p>
<p>冷却泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 自控控制箱未做动力柜有楼控接点;</p>
<p>1次冷冻泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 用于在冷站系统层循环 自控控制箱未做动力柜有楼控接点;</p>
<p>2次冷冻泵 数量: 台 无温度传感器,压力传感器 用于增压,将冷却水送至楼上 控制柜3个 ABB的变频器有楼控接点系统用的是S7-200</p>
<p>补水泵 数量: 台 </p>
<p>补水箱 数量: 台</p>
<p>平衡阀 智力型的 靠压差自动控制 不用楼宇自控</p>
<p>板换 数量:1块 前端有调节阀</p>
<p>污水泵 无自控控制柜有楼控接点;</p>
<p>车库照明 无自控控制柜有楼控接点;</p>
<p><br/></p>
<p>二、 北楼屋顶冷却塔</p>
<p>1、 数量: 组( 组大的, 组小的)</p>
<p>2、 供回水都有电动阀,开关量调节的</p>
<p>3、 冷却塔风机&nbsp; 个</p>
<p>4、 原设计冬天冷却塔要运行(四管制系统)</p>
<p>5、 冷却塔动力控制柜 数量: 台( 台大的一控 , 台小的一控 )</p>
<p>6、 无自控箱 无自控线 动力柜有自控接点</p>
<p>7、 2小型冷却塔 无自控箱 无自控线 有电加热 有自控接点</p>
<p>三、 北楼屋顶排风机</p>
<p>1、 未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线,有热回收系统</p>
<p>四、 屋顶空调机房</p>
<p>1、 无楼宇控制柜,</p>
<p>2、 排风机 有风阀执行器,品牌: </p>
<p>3、 新风 有风阀执行器,无防冻开关 无压差开关</p>
<p>4、 送回风 无温度传感器,无压力传感器</p>
<p>五、 空调机房</p>
<p>1、 至17层都一样四管制(除 层是约克空调,其他都是开利空调)</p>
<p>2、无楼宇自控箱 有楼宇自控接点 已放线</p>
<p>3、有电极加湿系统,</p>
<p>4、无防冻开关,无压差开关,无送回风温度</p>
<p>六、十层,十四层大机房(南楼北楼都一样)</p>
<p>1、各有两台热回收机组 维克热回收机组动力柜 无2次回路图</p>
<p>2、无自控箱 有自控接点 已放线</p>
<p>3、无风阀执行器</p>
<p>4、湿膜加湿无水管</p>
<p>5、送回风无温度传感器</p>
<p>6、风机盘管就地控制,</p>
<p>7、14层维克热回收机组无风阀</p>
<p>七、照明系统</p>
<p>1、每层一个照明动力柜</p>
<p>2、动力柜无2次回路图 有自控接点 无自控控制柜 </p>
<p>八、3层设备层</p>
<p>1、新风空调 无末端设备 有风阀 有水阀</p>
<p>2、品牌:丹佛斯</p>
<p>3、有自控接点 无自控箱 已放线</p>
<p>4、有加湿器</p>
<p><b>九、南楼B1</b><b>层、</b></p>
<p>1、制冷系统有3个板换 有水阀,开关量的 无自控末端 平衡阀为手动阀(不做自控)</p>
<p>2、南楼用的是水源热泵系统 热源通过板换,市政给的热水 制冷通过冷却塔循环降温</p>
<p>3、补水系统需增加 两个开关量阀门,一个补水,一个泄水</p>
<p>4、 台水泵(三台一组) 有自控接点 无自控箱</p>
<p>一、南楼</p>
<p>1、 至17层无空调机房(19层,21层有空调机房) 用的是水源热泵有电加湿 已放线 无末端设备 有水阀 有2次回路接点 有风阀 </p>
<p>2、屋顶有 组冷却塔&nbsp; 个动力柜 每柜控两台冷却塔动力柜有楼控接点 供回水总管无温度传感器</p>
<p>3、冷却塔风机有变频器控制(ABB的),有就地变频器控制 </p>
<p>4、冷却塔没有末端控制设备需加管道温度传感器</p>
<p>二、南楼屋顶排风机和北区相同</p>
<p>1、 未做楼宇控制柜,有自控接点,无自控线</p>
<p>三、照明系统</p>
<p>1、每层一个照明动力柜</p>
<p>2、动力柜无2次回路图 有自控接点 无自控控制柜 </p>
<p>3、其中照明有2层改造过用的是西门子TXM模块,其他的和北楼一样</p>
<p><br/></p>
<p>注:原系统楼宇自控系统没有做,需要重新上楼宇自控系统。在能保证楼宇自控正常使用的情况下越便宜越好。</p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<p>北京柏斯顿智能科技有限公司</p>
<p>记录整理: 刘峰 王祝文</p>
<p><br/></p>
<p>2013年03月7日</p>