关于EPON系统 光分路器与光纤连接问题!...

[复制链接]
错爱21 发布于: 2014-3-26 11:05 163 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近在研究epon系统    光分路器有的带尾纤,有的是盒装的尾纤及耦合器接头,
是不是主干光纤(分路器输入)及进户光纤(分路器输出)   都得用传统的方法进行熔接。
1、设置  光纤配线架(尾纤、耦合器)然后通过跳线与带  尾纤及耦合器接头的  光纤分配器进行连接
2、设置 光纤配线架 (尾纤、耦合器)然后光纤分路器带的尾纤直接插到 光纤配线架上   直接连通!
、是这样的么?

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lengdw 发表于 2014-3-27 13:20:59
主干光纤采用熔接方式,保证进入光分路器的光功率够用。从光分器输出后直到用户面板这一段,如果没有特别需求,接头均采用冷接方式。
至于你的选择题,我选择2。理由很简单,减少中间环节(耦合器和跳线),即避免了光功率的过度损耗,又减少了光链路故障率。