请教关于“霍尼韦尔 VISTA-120报警主机”的问题...

[复制链接]
gundam2008 发布于: 2011-6-3 21:03 441 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在连接了10个4193防区模块,想把前8个防区定义成第1子系统,后两个定义成第2子系统,然后布撤防互不影响。

请问具体旨怎样编程的?

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qqf158 发表于 2011-6-4 09:24:00
这个简单先要把子系统分开、进入编程按*94跳到200再编2就把两个系统编好了然后在防区里把最后两个编成第二个系统就可以啦!希望能够帮到你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
star52590 发表于 2011-6-16 12:01:00
补充一下楼上的回答   001  PARTITION  这个事子系统选择  后2个防区可以输入2  就在第二子系统了   如果只有一个键盘   就要在2*18里面把2号子系统设置为可跳转   如果有2个键盘  就需要个第二个键盘一个地址  再到主机设备编程里面把该地址定义为键盘  管辖2号子系统   布撤防可以通过密码加*加子系统号 跳转 然后布撤防
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
quifangde 发表于 2011-6-16 12:36:00

41408000  , *94*94 , *00, 2, *91 1 ,*18 1 ,*22 1 ,*23 1,*91 2,*18 1 ,*22 1 ,*23 1。

然后就把放去的子系统定义一下就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报