艾礼富红外对射调试指南

在您对ALEPH红外对射探头进行调试之前,希望做好如下准备工作。
1.确保所有探头的布线、接线正确无误;
2.探头的安装符合说明书的要求;
3.安装前应仔细阅读产品说明书;
4.充分了解红外对射探头的基本工作原理;
5.供电后,请首先测量发射器及接收器电源接线端的供电电压,该电压必须在说明书中指定的电压范围之内;
6.仔细阅读说明书中光轴调整部分。
  做好上述准备工作后,按下述步骤,您便可顺利地调整好ALEPH红外对射探头。当然以下调试需2个以上的人员,为了便于说明,我们设定A、B两人,并备有对讲机。

HA-20/40W

ALEPH该系列探头的接收器内有一张红色纸质滤光片,该滤光片在调试时,必须覆盖在接收端的红外接收器上,使接收到的红外光强度衰减,以模拟一个恶劣天气的状况。调试完毕后,将其拿下,使得探头的工作状态最佳。
  调试步骤:
①首先目测发射、接收器是否位于同一水平线上;否则进行调整(可利用发射及接收器的瞄准器)。
②用一吊线锤,测试一下发射、接收器是否同时垂直;否则进行调整。
③打开发射、接收器的外壳,确认红色滤光片是否盖在接收器光学组件上。
④将万用表设定在直流10或20V档位上,将测量棒插入接收器测试孔内(注意±极性)。
⑤A人观察万用表读数,B人去发射端调整。
⑥B人首先调整左右方向,注意要慢慢地从一个方向开始,A人观察读数,达到最大值时用对讲机通知B人,反复几次,使B人将发射器调整到最佳位置(即A人读出的电压值最大)。
⑦完成⑥后,B人再调发射器上下仰角,方式同⑥。如果上述的全部步骤准确无误的话,此时的输出电压,应该完全与说明书中相符合,HA-20W 5.5V以上,HA-40W 4V以上。此时的供电电压是约14V左右的情况,若供电电压高,则输出电压会更高。(见附表)
症状异常原因处置和点检
投光器指示灯不亮电源电压不合适(断线、电压低等)检查电压,调整至合适值DC10.5~26V,AC8~18.5检查配线、校正
即使遮住受光器光轴警报指示灯也不亮
遮住受光器光轴警报指示灯亮,但不报警信号线短路检查配线、校正
信号接点溶化(信号线异常电流)或接触不良修理、校正
受光器的警报指示(灯不息灯)投受光器的光轴不重合参照光轴调整部、调正光轴
投受光器光轴之间有障碍物排除障碍物或变更安装位置
投受光器外置污染清除污物
雾天报警(误报)光轴不完全重合参照光轴调整部、调正光轴
雨天报警(误报)光轴不完全重合参照光轴调整部、调正光轴
雪天报警(误报)光轴不完全重合参照光轴调整部、调正光轴
因小动物影响而报警(误报)遮光时间设定过短调整遮光时间
设置场所不适变更安装位置

ABT-30/60/80/100
  方法同HA-20/40W的调整方法基本一致;所不同的是,ABT系列的探头没有纸质滤光片。同时在24V电源电压的情况下,输出电压应该在3.5V左右,盖上外壳电压在2.8V以上即可完全正常工作。
故障故障原因对策
投光器指示灯不亮电源电压不适合(断线、短路等)检查电源配线
受光器指示灯不亮电源电压不适合(断线、短路等)检查电源配线
光线被遮断,受光器指示灯不亮①因反射或其他投光器的光线进入受光器②两条光束没有同时被遮断③遮光时间设定过短①除去反射物体或变更光轴方向②同时遮断两束光③延长遮光时间
遮断光线后,受光器报警指示灯亮,但无报警信号输出①配线断路或短路②接点接触不良检查配线和接点
受光器的报警指示灯常亮①光轴不重合②投、受光器之间有障碍物③外罩被污物污染①重新调整光轴②清除障碍物③清洗外罩
断断续续有报警信号输出①配线不良②电源电压有变动③投、受光器之间有活动障碍物④安装基础不稳定⑤光轴重合精度不够⑥其他移动物体遮光①检查配线②检查电源③去除障碍物或变更设置场所④选择基础牢固的场所⑤重新调校光轴⑥调整遮光时间或变更安装场所

ABQ-75/150/200/250ABH-75/150/200/250
  为四光束,调试方法基本相同输出电压应为1.7V。
疑难检查更正
投光器之发光二极管(LED)不亮不正确接线及/或电压不足确保供应投光器之电压是直流12至28伏特
当射线被遍挡时受光器的警报(ALEPH)指示灯不亮①投光器的光束投射到另一物体且反射至受光器②四束光束并非同时被遮挡③遮挡光束的时间短于已设定的反应时间①移去反射物体或改变安装位置及光束对准方向②确保光束是同时被遮挡③调整受光器内之反应时间钮以减少反应时间
射线已被遮挡及受光器红色发为二极管(LED)亮但无触发警报①连接至防盗主机之接线被剪②由于负荷过重引至继电器开路①检查接线及量度输出电压②彻底检查整个系统
受光器红色发光二极管(LED)保持长亮①镜片未直线对准②射线被遮挡③面盖模糊或不洁①重新(直线调校)②移去障碍物③清洁面盖
误报①接线不良②电压已改变③飘荡物件受风影响遮挡光束④受光器及或投光器下稳定(摆动)⑤非完全直线对准⑥雀鸟或其它物体飞越光束①检查接线②检查电压③移去该物件或改变安装位置④稳定它们⑤重复(直线调校)⑥调整受光器内之反应调整钮以改变敏感度


回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kidyloulove 发表于 2009-8-23 08:11:00
好东西,很详细,谢谢楼主分享~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gxfjh 发表于 2009-8-27 22:56:00

很详细。。。好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
widesky021 发表于 2009-9-9 13:51:00
正在找的,楼主了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangweisong 发表于 2009-9-9 15:06:00

辛苦了

确实不错的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
XINLONG1001 发表于 2009-9-12 19:50:00
谢谢了,我正急着打这个呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhuhong4675 发表于 2009-9-13 16:50:00
先顶!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jjzhu1024 发表于 2009-9-15 09:43:00

记下了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaozhu2008 发表于 2009-12-16 11:02:00

写 的 很详细

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lenniefu 发表于 2010-1-28 15:35:00

保存

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
patk888 发表于 2010-2-4 23:16:00

不错啊,楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
puck929 发表于 2010-3-3 11:32:00
这是从网上的一个小区智能化系统培训资料中截取的吧,不过还是感谢主楼分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hotzs 发表于 2010-3-8 10:37:00
厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wy633 发表于 2010-3-21 17:02:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cgr风轻云淡 发表于 2010-4-1 23:14:00
好东西,很详细,谢谢楼主分享~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
liyumei23 发表于 2010-4-8 14:06:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shentao7788 发表于 2010-4-8 14:36:00

多谢分享,学习了                                    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
spawm 发表于 2010-4-11 14:04:00
很实用的资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
指间香烟 发表于 2011-7-15 09:56:00

谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
caspar123 发表于 2011-7-22 10:50:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城