[求助]霍尼韦尔238C报警一次后不会自动复位,怎么回...

[复制链接]
shendiao01 发布于: 2012-9-2 13:32 4670 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 238C报警主机我只在2防区上接艾礼富ABT-100红外对射,对射用的是常开端,1-8防区上电阻全是并接的,就是1防区和地一个电阻,2防区和地一个电阻。。。。!!最后关键想问一下,238C这主机报警后主机会不会自动复位,如果会复位怎么设置的。那个地方没有编程好。红外对射也是报5秒之内如果没有阻档就会自动复位。红外对射自动复位后为什么主机不会??现在对射已经调好,但红外对射一报警,主机那个2号防区灯在闪,电源布防灯在亮,还有准备灯还在闪。如果一分钟左右不管,就会变成电源灯和布防灯在亮,防区2在闪,服务灯也在亮。这是什么意思。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shendiao01 发表于 2012-9-2 14:09:00
我按了*1#以后准备灯不会闪了,但2号防区灯还是一直闪,布防灯电源灯常亮!!但这样如果红外以后在触发报警就报不了了。因为不会复位。现在我每报一次警要手动断一下电才行,这也太麻烦了。我想问下怎么设置成不要记录,直接报警,报完警或清除完故障自动复位,不用人为的设置主机来进行第二次第三次报警的。最后说用心的说一句,238C这报警主机真是烂,说明不详细,用户操作一点都不方但。我这就想要个最简单的,一组红外报警,有个延时功能就行了。我现在连说明书都快翻烂了,还没设好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
报警老米酒 发表于 2012-9-14 11:35:00
 

楼主,如果您使用的是238C真货的话,你是肯定可以使用*1#清除报警记忆的(即便不清除,再次报警也是可以报出来的),如果清除报警记忆以后防区灯仍在闪的话又没有可能是该防区还是处于失效状态呢?您可以直接把电阻接到主机,先抛开探测器,这样来试一下主机是否正常。

报警后防区只是灯闪表示该防区报警,当然就不是准备状态了,所以准备灯也会闪。一分钟后,电源灯、布防灯因为状态未变所以常亮。防区灯在闪表示报警记忆。而服务灯在闪表示主机往中心发送报告失败了。