千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

236 六防区报警主机故障...

[复制链接]
jie805 发布于: 2010-3-22 13:10 1704 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一236报警主机,  在第五防区,不管白天晚上都是十多分钟就会报警.

 

用的是红外对射.

 

更新新的红外对射后还是一样的误报.

 

请问是什么原因??从那里下手解决?

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-3-22 14:12:00

如果5防区对射距离较远的话,可考虑就地独立供电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
QQ254031180 发表于 2010-3-23 10:10:00

自己的问题有没有确立

1.主机本身程序问题:一般不会。

2.主机距离对射较远:线尾电阻为2.2K,距离较远线材内阻过高超过CK电子模拟量检测量程,主机报警。

3.对射:但对射出现这类为题比较少,就算有问题也没有你所说这么有规律的频繁发生,再者你也跟换电阻了。

归结:你的问题多半出现在2自己可以拆线后,检测回路内阻,如果过高(这个值有CK,AD芯片编程,我具体就不清楚)但实际工程

        检验告诉你不要超过300欧姆。

若还有疑问可以联系我:探讨 QQ254031180

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fofoyoyo 发表于 2010-3-23 10:12:00

楼上回答的全面 支持

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jie805 发表于 2010-3-23 16:58:00
多谢各位的回答.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
acliyi 发表于 2010-4-18 12:34:00

三楼 专业性很强

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
CHENMENGJUN 发表于 2010-7-15 16:13:00

赞同3楼。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
杰出杰 发表于 2010-7-16 23:30:00
同上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nvs 发表于 2010-7-17 10:12:00

支持3楼。。。。。。一步步查,一定能解决。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhangpeng0208 发表于 2010-9-10 18:12:00
只有步步检查才行,并且应重点查下回路电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bihu2004 发表于 2010-9-10 21:29:00
找一份说明书查看一下就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bihu2004 发表于 2010-9-10 21:33:00
找一份说明书查看一下就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城