求教,关于机房内气体消防排烟问题!...

[复制链接]
wjmpok 发布于: 2010-5-26 09:57 3708 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在机房内都使用单独的FM200气体消防系统,近期工程项目碰到一个问题,想在这里向有经验人士求教。

 

如果机房内因火灾而引起气体消防系统动作,而喷放气体,在消防系统里如何实际消防排烟联动?注(自动的,而不是手动的)

 

因为之前我们的工程里面大多都是做的手动的,而客户提出需要做联动的,所以在这里向各位请教(气体喷放多久后,再排烟,这个间隔时间有没有硬性的规定)。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dyc119 发表于 2010-6-19 16:12:00

联动系统中加延时继电器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
toto520988 发表于 2010-7-10 10:59:00
具体需要多少长时间联动打开消防排烟机要看,设计的气体灭火时间后设置联动。一般不建议采用联动方式,如果火灾没有消灭掉就打开排烟会影响气体灭火的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhuzige 发表于 2010-9-1 16:33:00

同问怎么做联动, 除了延时继电器外?

回复 支持 反对

使用道具 举报