千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

冷却塔电动蝶阀如何设置...

[复制链接]
e461509 发布于: 2010-8-31 10:11 1077 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>冷却塔电动蝶阀的设置:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我看过很多冷热源系统的监控原理图,针对冷却塔控制部分的电动蝶阀设置,分如下几种情况:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、在进水管设置电动蝶阀,回水管不设置电动蝶阀:</p>
<p>理由:由于需要对冷却塔进行台数控制,所以停止某台冷却塔时,需要切断该冷却塔的进水。(由于流量守恒,所以当某台冷却塔无进水时,也就不存在出水了。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2、在进水管,回水管均设置电动蝶阀:</p>
<p>理由:由于连接冷却塔的管道有进水管与出水管,所以对冷却塔进行台数控制时,需对进水,回水同时进行控制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、不设电动蝶阀:</p>
<p>理由:只对冷却塔风机进行梯级控制,不对水系统进行控制。开风机时为强制冷却,而不开风机时为自然冷却方式。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>各位,你觉得哪种方式更合理,并说明理由,谢谢?欢迎讨论!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
e461509 发表于 2010-8-31 10:22:00
第1种 情况&nbsp;&nbsp; 冷却水会不会从冷却塔溢出??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
exp123s 发表于 2010-9-6 12:14:00
<p>第1种不适合各个塔之间有平衡水管联通的情况,这时无开进水阀门的塔也有水进去.</p>
<p>第2种最好</p>
<p>第3种不太好,不能保证冷却水经过风机降温,在气温很热时的降温效果变差.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guquan 发表于 2010-9-7 10:25:00
<p>现实中冷却塔分开式冷却塔和闭式冷却塔,看你是什么样的冷却塔</p>
<p>对于闭式冷却塔来说电动蝶阀设置在进水管或回水管都可以,因为闭式冷却塔冷却水是在表冷器中散热,不暴露在空气中,开式冷却塔就需要安装2个蝶阀进行控制,只关其中一个都会有水溢出。做完善的冷却塔控制就最好要装蝶阀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guquan 发表于 2010-9-7 11:01:00
luckyfruit 发表于 2010-9-7 11:46:00
一个蝶阀多少钱 都装比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆