liushuo322 发布于: 2010-9-10 11:19 373 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我是做围栏周界报警的 我这里出现一个情况 有一个单防区模块接到总线上一直报警 并且脉冲主机的信号输出正常,还有其他防区的报警信号传到主机上的时间有6秒钟 请问这是否正常?请问这是什么情况?急~!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
珠海安杰仕 发表于 2010-9-10 13:11:00
最好给出你所用主机更为详细一点的信息。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
EON 发表于 2010-9-10 15:26:00

不知所云......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
saj110 发表于 2010-9-10 15:50:00

联系供货商,咨询他们技术

模块接到总线上一直报警,先确定这个模块接了探测设备没有;报警信号上传到主机6秒时间这个应该是正常,报警信息上传到主机是得一定时间的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2010-9-10 17:00:00

对于某防区一直报警,这点很容易判断到底是脉冲主机还是模块问题;

但是,如果在没有延时的情况下,报警信号上传到主机需要6秒时间肯定是不正常的。

回复 支持 反对