千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]我的6139键盘出现了 KEY TAMPER....

[复制链接]
shaoyf 发布于: 2005-11-21 17:06 2823 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我的6139出现了key tamper,折腾了好久才发现是操作的时候把密码改了, 嘿嘿。(通电后50秒内同时按*#键直接进入编程,按*00 xxxx重新输入密码。)

修改回密码以后,键盘显示:check 044(防区号),说明主机在检测防区044(是不是这样啊?)我三个对射(艾礼富的)共用一个防区模块(4193),红接总线正,黑接总线负,黄的空着,白的接电阻到信号输出端负。黑、绿并一起接输出端正。采用常闭接法,三个输出端子串联。

情况就是这样。我就不知道为什么出现主机无法检测到044防区的故障。难道是模块坏了吗?

或者是说我线接错了!

[此贴子已经被作者于2005-11-22 9:26:19编辑过]
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shaoyf 发表于 2005-11-22 09:47:00

今天人怎么噶少的啊!

大家都来顶顶啊!现场版的啊!多谢帮助。多谢多谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shaoyf 发表于 2005-11-24 09:22:04

晕!是不是我的问题提的本身就有些错误啊!有知道的达人吗?

[此贴子已经被作者于2005-11-24 13:47:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sun7808 发表于 2005-11-26 11:10:39
楼主 检查一下你匹配的电阻!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shaoyf 发表于 2005-11-29 14:36:43

原因找到了!是一个4139模块坏了!换上以后系统就能正常工作了!电阻是串的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安定 发表于 2005-12-4 21:26:10

key tamper 是由于重复使用密码命令过频繁 键盘锁死了

CHECK 是检查这个防区 一般是线路 或设备接线有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
苌苇 发表于 2005-12-5 20:50:12
楼上滴,要是键盘锁死了那咱办呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shaoyf 发表于 2005-12-7 08:37:34

一个是断电!还有个是不要动他了等时间过了就好了啊!是几分钟知道的人可要说一下啊我不确定呢!

[此贴子已经被作者于2006-1-16 10:23:00编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
苌苇 发表于 2005-12-10 18:35:54
方法可行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lihongwenxa 发表于 2010-11-28 11:43:32

好像是20分钟

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhang2yun 发表于 2010-11-28 13:22:40
不是很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lnvfhp 发表于 2010-11-30 12:19:53
断电重起,或20分钟后就可以继续操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆