shaoyf
积分
帖子
主题
我的6139出现了key tamper,折腾了好久才发现是操作的时候把密码改了, 嘿嘿。(通电后50秒内同时按*#键直接进入编程,按*00 xxxx重新输入密码。)
修改回密码以后,键盘显示:check 044(防区号),说明主机在检测防区044(是不是这样啊?)我三个对射(艾礼富的)共用一个防区模块(4193),红接总线正,黑接总线负,黄的空着,白的接电阻到信号输出端负。黑、绿并一起接输出端正。采用常闭接法,三个输出端子串联。
情况就是这样。我就不知道为什么出现主机无法检测到044防区的故障。难道是模块坏了吗?
或者是说我线接错了!
使用道具 举报
今天人怎么噶少的啊!
大家都来顶顶啊!现场版的啊!多谢帮助。多谢多谢!
晕!是不是我的问题提的本身就有些错误啊!有知道的达人吗?
原因找到了!是一个4139模块坏了!换上以后系统就能正常工作了!电阻是串的!
key tamper 是由于重复使用密码命令过频繁 键盘锁死了
CHECK 是检查这个防区 一般是线路 或设备接线有问题
一个是断电!还有个是不要动他了等时间过了就好了啊!是几分钟知道的人可要说一下啊我不确定呢!
好像是20分钟
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页