4101SN编程问题...

[复制链接]
daichunlei 发布于: 2010-8-9 21:04 601 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
多个防区对应一个4101SN继电器输出,不知道防区列表怎么编.不知道是不是这样编的,请高手指点下:譬如8 9 10防区对应1号4101,在8 9 10防区编程时启用继电器,然后输入1号4101的序列号,但是开始和结束防区应该输入几号
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-8-9 22:13:00

4101SN是总线继电器模块,本身带一个防区,和一个(28V/2A继电器,接在总线上与VISTA120配合使用,继电器只能与自带防区捆绑,不能识别防区列表,所以防区列表对4101SN无效,对4204模块有效4204ECP设备,而4101SNV-PLEC设备)。

 

注:要使自带防区有效,需要剪断4101SN模块中的白色跳线。

[此贴子已经被作者于2010-8-9 22:55:50编辑过]