请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
0
)
|
订阅
门禁/对讲/一卡通
今日:
1847
|
主题:
18133
懒兵教练
中级会员
2240
积分
418
帖子
30
主题
发消息
加好友
Ta的文章(30)
这样的门禁联动如何实现?急急急求方案产 ...
抓拍系统不灵的收费站好热闹
网络多门控制器
闲言碎语我不多说,说一说网络监控真坑爹 ...
时间怎么检验设备?
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
门禁/对讲/一卡通
›
求助善人!!!
求助善人!!!...
[复制链接]
懒兵教练
发布于: 2010-7-31 21:35
780 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
今天安装一套丰林的楼宇对讲,2*6直按式的,高优的控制电源,普通出门开关,接通之后通话正常,就是室内机开不了锁,怎么回事?顺便问一下,对讲主机的L+,L-,怎么接,是不是接电源上的CONTROL,并且不分正负?我接上之后继电器响,就是开不开锁,开关能开锁.郁闷!!!是不是电源有问题啊???专家来给坐诊一下......
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
懒兵教练
当前离线
积分
2240
沙发
懒兵教练
发表于 2010-7-31 21:37:00
<p>补充一句,安装的是电磁锁!!!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bjjsny
当前离线
积分
1008
板凳
bjjsny
发表于 2010-8-2 22:09:00
直接找厂家呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
kantxu
当前离线
积分
1626
地板
kantxu
发表于 2010-8-4 22:32:00
<p>你得测一下开锁的时候L+L-输出个啥样的信号</p>
<p>然后你懂得继电器的原理就可以了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
懒兵教练
当前离线
积分
2240
5
#
懒兵教练
发表于 2010-8-5 13:11:00
谢谢楼上的,小弟弄好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
瑞星
当前离线
积分
258
6
#
瑞星
发表于 2010-8-5 13:24:00
真复杂
回复
支持
反对
使用道具
举报
逍☆遥
当前离线
积分
941
7
#
逍☆遥
发表于 2010-8-6 08:03:00
<p>装磁力锁的话 楼宇对讲的L+跟L-接门禁电源上的CONTROL + 与- </p>
<p>装电控锁的话 就直接接锁上就行了 </p>
<p>有的门禁电源上没有CONTROL端子 你就得加个继电器进去</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城