我现在做一个综合布线工程,接手的大楼的接地是采用联合接地方式,大楼内只有地下车库有一个接地点然后接到大楼的钢筋上令整个大楼共用这个接地点,也就是强电(照明用电)接地,防雷接地消防控制接地等全用一个接地点.请问我的综合布线的机柜的按地能和它们共用吗,有无必要自己再拉一个地线到楼底下?自己拉地线会不会与强电的地线形成电位差而干扰我们的网络设备?请大侠们指教真的很急谢谢!
xnlf8@126.com
13826658291
在综合布线里发表过当时没发现这里有这么多高手请见谅!
使用道具 举报
不能才用同一个接地主干!
可以共用接地网,但不能共用接地主干!弱电需要另外设置!
“我现在做一个综合布线工程,接手的大楼的接地是采用联合接地方式,大楼内只有地下车库有一个接地点然后接到大楼的钢筋上令整个大楼共用这个接地点”
你想把你的机柜接地,问能不能接到这个地上!
回:是可以的!但是要注意,你要单独用引下线把机柜接地连到地下车库的连接点上。首先确认这个连接点就是作的地的连接点。这样你把线引下来就可以起到保护作用了。
我也遇到同样的情况!1我们的机房旁边有一个电力接地点,这栋楼的墙角处也有一个接地点,但这两点是互连互通的。如果机房机柜连接到这栋楼的墙角接地点上去是否可以呢??还请各位大侠多多赐教!!谢谢!!
如果机房这个接地点不是给强电用的,那你可以用来做机房的接地点。
如果是强电用的,请另选接地点。
大楼可以共用接地网(是因为建筑物地下面积太小,不能分开做地网),但不能共用接地点。
在共用地的时候两地是不可以共用接点,但是在下面的就是接地体的引上线部分是可以共用接点的。位置就是维修盒的地方,是个汇流排,上面的很多螺丝压线就是压不同接地的。在此位置引上分给各个地。
联合接地不就是这样吗?!
请各位发表自己的看法!~
我知道的是做接地时在楼的对角线做两个接地体。
一个是强电一个是弱电。
然后用钢筋做连接,
在上端就不分那么清楚了做个汇流排就可以吧。
按你的说法也对哦,不都同一个地球嘛,分那么清楚干嘛???呵呵呵呵~~~~
先测试一下大楼的接地效果,如果电阻值<=2瓯是可以共用接地体的!
8楼的意见完全正确!!!
1、我见过有些设备间接地直接打出墙里的钢筋,然后把机柜跟墙里的钢筋相连。这样行吗?
2、不过,我做的接地,是从设备机房单独拉一根线到大楼主接地体的汇流排上。接地线的大小根据机房离汇流排的距离进行确定。保证接地阻小于1欧。
那要看什么情况的,最好是不要这样接,但在难达到直接接地的情况下就采用主钢筋的方法了。不过这种情况也是很常见的。接地电阻的选择也是有规范可寻的。