[求助]新手求助,敞开式办公场地...

[复制链接]
netboby 发布于: 2010-8-6 16:28 986 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>各位老大好,我本来是小县城做电脑行业的,本地一直没有专业做综合布线的(电信的除外)</p>
<p>我也一直在关注综合布线这一块,只是一直没地方学习和实践。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>现在接到一个小活,</p>
<p>300多平方米的敞开式办公场地,毛胚房。大概30个点左右,百M网络,每个点要有网络和语音接口。</p>
<p>我给客户的建议是走地面线槽配弹起式地插,现在有些不明之处,想请教各位老大</p>
<p>1、地面线槽,是用PVC的还是金属的。注:走完线槽,上面铺地板砖。</p>
<p>2、要用什么规格的线槽,线槽到地插,是不是还转成线管,然后插入地插的底盒。</p>
<p>3、地插没有安装过,到论坛也没找到,能不能告诉我地插的详细安装方法</p>
<p>4、网线有必要装双线备用吗</p>
<p>6、工程安装费是怎么个收法,是按点,还是按总造价的百分比。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>望各位老大赐教。不胜感激。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QAZ87654321 发表于 2010-8-6 16:59:00
<p>我也是新手,但有一些我自己的看法不知道你用不用得上,有说的不对的地方,请后面的大虾们谅解指教。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;1。如果铺地板砖,是不是用PVC管更好一些。一是不易受潮二是比地槽要便宜。</p>
<p>&nbsp; 2。如果是隔断式的办公岛,建议从地面出线后套呢绒管直接到隔断上上面板的地方。上地插很麻烦,而且从地面凸一块不方便。(为何麻烦参照下一条)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 注:办公岛和出线点位跟用户一定定好,免得最后对不上位置活就干砸了。</p>
<p>&nbsp;3。我主要做电话交换机,曾经维修过一个线路用的是地插,拆开后线路好了,可地插装不上了。嘿嘿。。。。不好意思呀这条帮不上你</p>
<p>&nbsp; 4.一般没必要。</p>
<p>&nbsp; 5。好想你忘问了</p>
<p>&nbsp; 6。不知道包料吗?工程不大个人认为给个总价就行了</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 帮着顶起,希望有高手来,我也一起学习!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
alei0033 发表于 2010-8-6 21:53:00
<p>学习中,路过再路过</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xtjc188 发表于 2010-8-7 15:53:00
<p>有吊顶,走吊顶好。地面走线槽,不美观,容易破损,还必须是防踩的铝合金线槽,这个很贵的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Chaiyh 发表于 2010-8-7 22:02:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xtjc188</i>在2010-8-7 15:53:00的发言:</b><br/>
<p>有吊顶,走吊顶好。地面走线槽,不美观,容易破损,还必须是防踩的铝合金线槽,这个很贵的。</p></div>
<p>开放式办公室 没有隔墙 </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feijide 发表于 2010-8-7 22:48:00
我想问一下网络和语音网线和语谙用不用分开两个PVC管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bingjing0314 发表于 2010-8-7 22:55:00
学习中,等高手,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bossgun 发表于 2010-8-8 20:25:00
<p>发点个人看法:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、地面线槽,是用PVC的还是金属的。注:走完线槽,上面铺地板砖。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直接采用PVC管就行了,1根PVC20管就能穿三根UTP5e线(注意弯头别太多),最好在管内穿上尼龙线,方便以后穿线。(距离近的就不需要穿了)</p>
<p>2、要用什么规格的线槽,线槽到地插,是不是还转成线管,然后插入地插的底盒。</p>
<p>直接用PVC管到地插的预埋盒,这个一方面需要业主结合装修进行定位,再者需与泥工配合进行底盒的预埋。</p>
<p>3、地插没有安装过,到论坛也没找到,能不能告诉我地插的详细安装方法</p>
<p>地插与墙插其实没多大区别,只是一个安装方式不一样。只要会做水晶头,我想打个模块应该没问题</p>
<p>4、网线有必要装双线备用吗</p>
<p>这个取决与以后需不需要扩充,一般网线不大会出问题,所以一个点一根UTPe就行了</p>
<p>6、工程安装费是怎么个收法,是按点,还是按总造价的百分比。</p>
<p>这个就没标准了,结合自己成本和业主的承受能力再决定吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hskjsjjk 发表于 2010-8-8 21:07:00
<p>新手学习中&nbsp; 学了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
冬瓜大 发表于 2010-8-8 22:49:00
用20的PVC管就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
saiphyr 发表于 2010-8-9 09:20:00
<p>恩。学习了。不知道什么时候有机会实践</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shushengwen 发表于 2010-8-9 22:47:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>bossgun</i>在2010-8-8 20:25:00的发言:</b><br/>
<p>这个就没标准了,结合自己成本和业主的承受能力再决定吧</p></div>
<p>我补充下。</p>
<p>4,一般你电话和网络各一根的话那就没有必要再另放备线,除非客户要求或者是老总办公室。</p>
<p>6,三十个点一般情况下最好按材料+施工费来报。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
fengwj 发表于 2010-8-11 11:56:00
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_20">楼主辛苦。。。学习 </div><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
openbbs 发表于 2010-8-11 12:22:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城