<div class="quote"><b>以下是引用<i>gonglin1984</i>在2008-9-15 21:00:00的发言:</b><br/>
<p>传感器和水阀不在同一个MEC里,他们两之间的数据要怎么样交换?</p>
<p>我直接在其中一台的程序里调用那个传感器的点,为什么读不到那个数据?</p>
<p>有那位大哥能指教一下!!谢谢了!</p></div>
<p>按樓上幾位給你的方法,應該能夠達成不同台MEC的資料交換了,</p>
<p>就你的問題來看你應該還會遇到新的問題,因為你有提到傳感器及水閥,那應該是需要做溫度控制吧,</p>
<p>在PPCL裡有一個指令是Loop(type,input,output,setpoint,PG,IG,DG,SampleTime,Bias,low,high,0)</p>
<p>其中input應該是填入傳感器的點名(PointName),output是填入水閥的點名,</p>
<p>但有一個規定就是在同一個Loop函數裡的input及output的點必須是同一台DDC的點,</p>
<p>但你的传感器和水阀不在同一个MEC里,建議程式寫在传感器的那台DDC,然後output做虛擬點(Virture Point),在加一行</p>
<p>水閥=output,這樣就應該ok了</p> |