英维斯楼控的LONWORKS总线...

[复制链接]
aleph 发布于: 2007-5-16 15:45 1198 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>是用百通的8471非屏蔽双绞线做的,能代用的国产的线是什么型号?请教。</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
与楼控前行 发表于 2007-5-16 20:58:00
<p>这个要求不是英维斯的LonWorks总线要求,是Echelon要求的.不是一定要这种,0.5-1.6mm2的非屏蔽双绞线都可以.不同线径传输距离也不同.可以上Echelon网站<a href="http://www.echelon.com.cn/products/default.htm">http://www.echelon.com.cn/products/default.htm</a>&nbsp;下载他们的产品资料,里面有详细说明.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
onkel 发表于 2007-5-17 11:12:00
RVVSY 2* 0.75 以上 都可以替代 (质量保障就可以了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
供应线材 发表于 2007-5-30 11:05:00
我是做百通的,8471现在也不贵啊,而且可以用百通其他型号5320FE
[此贴子已经被作者于2007-5-30 11:06:19编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gstba 发表于 2007-6-10 20:56:00
<p>我用UTP-5都能跑一千多米 使用里面的 一对</p><p>LON 拓展用路由  主线 1000米 分支 可以800 做二三十个分支没问题  有普通网线 </p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gstba 发表于 2007-6-10 20:57:00
我是用海湾的楼控  LON系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dongbingqing 发表于 2009-2-22 16:54:00
我用过Honeywell的
回复 支持 反对