某大楼高50米,上装有4米高的避雷针。避雷针的电感为1.2μH/m,引下线的电感为1.5μH/m。接地冲击电阻为4欧姆。计算当雷电流为50KA时,波头时间为0.025μs。求52米处与32米处的对地点位。
经过计算得知 32米处为9800KV
                   52米处为15680KV
                  接地点处为200KV
根据计算结果在1楼处(接地体附近)大概有200KV的点位。
        1. 如果是这么高的电位那设备仪器外壳上也可能带有这么高的电压,对设备,人员不就是很危险了吗?实际中还没听说过有人         是这样被雷击的
        2. 哪怕是有10根引下线分流,那每根接入点处同样有200/10=20KV的电压同样是一个非常高的电压,电子设备的耐压是不能达到这么高的。虽然有电器设备被地电位反击损坏的情况。
请高手能有个解释。