http://www.hikvision.com/pro2.asp?id=96&act=b&classid=121&bgclassid=105

 

这个链接是我使用的海康视频服务器的图片。。

大家看看  后面板上不是有个rs485 口    用这个口能连接  云台的控制么?

我现在是用的下面的那个认识232口 用网线连接各com口,然后连接 232转485的码转换器  然后再连接云台的控制线。。。现在觉得好像做的复杂了。有用个这个东西的给讲讲吧。。这里先谢了。。

还有要是那个485口能控制云台的话   把线序的定义  给告诉下吧。。。再一次感谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yongtong888 发表于 2010-7-18 23:37:00
个人理解是,RS485是接键盘的,RS232是连接转接模块的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kanxiaowei 发表于 2010-7-19 09:14:00
接口线序每个厂家做的都不是很一样,所以需要参照厂家说明书!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zdy87114 发表于 2010-7-19 12:47:00
485直接连接云台解码器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
真水无色 发表于 2010-7-20 11:12:00
你问问客服或者看说明书啊,设备的接线方法都不一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
userfree 发表于 2010-7-21 16:58:00

RS485口接云台