如何用光纤做监控呀?...

[复制链接]
change 发布于: 2006-1-15 14:27 6092 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如何用光纤做监控呀?需要什么配件?如何链接?在什么情况下使用光纤链接?

前辈们请指导一下。

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
funlove1314 发表于 2006-1-15 16:12:00

上1000米就可以考虑了

另外配上光端机就ok

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
change 发表于 2006-1-15 16:47:00

光端机有1路、2路、---8路什么的。从光端机到摄像机是用普通视频线吧,8路的光端机到摄像机是不是从光端机引出8路视频线到摄像机呀。

还有,我这有个工程车间有变频干扰的话是不是需要选择光纤呢?距离最远也就300米左右

急盼回复!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengkuang901 发表于 2006-1-17 10:52:00

一:知道你要传输什么信号,视频、控制

二:知道你要求传输的距离多长

三:同时传输多少路的信号

根据以上的方式,选择光端机的接口形式

根据以上的距离推算,选择光机最大衰减值

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cross_310 发表于 2006-1-23 12:28:00

我们是光端机厂家,有兴趣可以联系我们,一定帮你设计好方案

-------------------------------------------------------------------

小灵通:027-63056217

网址:www.aip.com.cn

qq:157786527

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qu414 发表于 2006-1-23 14:58:00
300m不需要光缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
乖咪咪 发表于 2006-1-23 15:01:00

是呀1没有具体情况!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zbice 发表于 2006-2-8 08:59:00
300米可用不着光纤,成本太高,8路光端是8路输入通过一棵纤传送。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
皮皮鸟 发表于 2006-2-8 09:39:00

光纤及相关的配件只是用于传输的工具!

和视频线的传输是一样的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大亨世界 发表于 2006-2-11 18:03:00
300米用双绞线,1KM以上才用视频光端机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xyhjq 发表于 2010-7-11 11:07:00
hao
回复 支持 反对

使用道具 举报