霍尼韦尔CARE的开关逻辑问题...

[复制链接]
lyffyl 发布于: 2004-9-9 20:30 1832 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求助:在CARE软件中能实现下面的功能么:如条件A为1,则输出B为1,无论条件A如何改变,输出B保持不变。只有条件C为1时,输出B变为0。用控制策略或是开关逻辑能实现么。</P>
很急很急</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2004-9-9 22:06:00
你给B加上自锁,然后再用C去打破这个自锁就可以了。跟你使用继电接触控制系统是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yellowhe 发表于 2004-9-10 00:54:00
<P>B       1</P><P>B       -    1</P><P>C      0     0</P><P>A       1     *</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lyffyl 发表于 2004-9-10 08:49:00
多谢指点,高兴实在是高兴
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chosen 发表于 2004-9-11 11:36:00
<P>3楼的开关表是可行的,实验过了,学习受益</P>