关于楼宇对讲分机语音问题...

[复制链接]
zhenggx 发布于: 2010-12-26 21:22 988 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>楼宇对讲系统中,有一个单元是十七层楼的,主要设备有单元机,主机控制器,电锁,电锁控制器,在九层那里还装有一个视频放大器,一个中继器。在安装分机调试的时候,发现一个问题,就是单元机呼叫分机的时候,接通的前三十秒声音都很小,到第三十秒的时候才恢复正常。检查过线路,没有问题。请问哪位大侠帮忙解答一下啊!!!!先谢谢啦!!!!!</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhenggx 发表于 2010-12-26 21:28:00
是这样的,我用了一个这样的方法,在二楼的时候,拔掉上三楼的主线,这样分机和单元机对话就正常 了;在三楼的时候,拔掉上四楼的主线,这样分机和单元机的通话也是正常的;一直这样试,一直到十一楼的时候,发现了一个问题,每上一层楼,通话的声音就小了一点,每上一层通话质量都下降了,但是都 有一个共同的特点,就是前面所说的,一到第三十秒的时候,无论是在哪一层,无论有没有拔掉通往上一层的主线,都能恢复到正常。这是怎么一回事呢?????????望高手解答!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ym865101527 发表于 2010-12-27 09:13:00
<p>可能是信号放大器的问题吧,怎么才17楼已需要信号放大器呢,一般都不需要的啊。</p>
<p>&nbsp;深圳众诚达楼宇对讲</p>
<p>杨明</p>
<p>QQ:948643756</p>
<p>TEL:13138160530</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
365328708y 发表于 2010-12-27 09:18:00
不接放大器 直接上