BOSCH7400主机紧急求助...

[复制链接]
aitit 发布于: 2010-10-28 18:52 841 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今天新拆一台7400主机,线缆连接后通电测试,显示READY TO ARM,随手按了1234+ON,系统布防,紧接着按1234+OFF想撤防,谁知道系统提示密码错误,无法撤防,也没办法进入编程模式修改密码,望高手指教如何能在布防状态下进入编程模式或恢复出厂设置,急,万分感谢
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-10-28 19:25:00

如果你不会更密码权限,可以直接恢复出厂值:

4058=01#

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aitit 发表于 2010-10-28 19:38:00
谢谢楼上的回复,问题已解决,通电状态下短路扳子上右下脚短路点可以强行进入编程状态,然后更改了编程密码和主码