消防回路上的对地为什么会有负值存在...

[复制链接]
草长莺飞 发布于: 2009-8-6 08:37 1468 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

消防回路上的对地为什么会有负值存在,负值说明了什么,代表什么意思?

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
草长莺飞 发表于 2009-8-6 10:50:00

就是用万用表量的时候正量时有时阻值会很大,但反过来量时,会出现负值的现象,不知道怎么回事,知道是对地不好,但为什么会出现负值那。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
草长莺飞 发表于 2009-8-6 16:40:00

不过消防要求,对地要用万用表反正量,其中的最小值要大于20M的要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzbitter 发表于 2009-9-22 23:36:00
正规验收记录应该用兆欧级的绝缘表来测量线间电阻和接地电阻(记住,千万不要把线路剪断来测或安装设备后来测,这样都不准确,而且后者会把设备烧坏的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hacking 发表于 2010-1-2 12:47:00

这种情况很常见,应该是线路管道进水,导致,可以分段排查,否则会导致系统不问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大花猫1234 发表于 2010-5-18 20:51:00
可能是你的那个‘地’不是真正的零电位,存在着比所要测量线路高的电位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hnnywhy 发表于 2010-5-18 22:20:00
是不是可以理解为有“漏电”
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zxm822822 发表于 2010-7-2 12:29:00

用机械表量 就OK了

 