走1700米700W功率需多大平方电源线...

[复制链接]
zydianzi 发布于: 2009-10-27 20:59 642 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
走1700米700W功率需多大平方电源线
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wwwxbp 发表于 2009-10-27 23:43:00
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A
      L——
导线的长度(M
      U——
允许的电源降(V
      S——
导线的截面积(MM2
说明:
  1U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
  2、计算出来的截面积往上靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
乐游 发表于 2009-10-28 00:46:00

先说清楚你的电压是多少V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
turbohui 发表于 2009-10-28 09:08:00

U是什么意思 没看明白 是指交流220或交流380吗 能举个例子吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lololol 发表于 2009-10-28 10:59:00

水线3*2.5平方,应该是没问题吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shenqy 发表于 2009-11-6 21:57:00
确定电压,算出最大负荷电流,按压降要求选线径,做应力校验,满足要求取大一级线径
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cliffwang 发表于 2009-11-7 10:36:00
电工知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
y78d12 发表于 2010-7-1 16:06:00

感觉2x1.5的铜线足够了!1.5平的可以承载15a没有问题!