千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
cheng1971 发布于: 2010-11-24 10:49 383 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位高手电话报警系统KS-298C为什么报警的时候只能报一组电话 我在设置的时候设置了机组电话号码为什么只能有一组电话报警

 

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-24 22:27:00

一般情况下,报警主机拨打第一组电话后若无人接听,就会拨打下一个电话;如果有人接听确认了,主机就结束报警拨号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cheng1971 发表于 2010-11-25 08:26:00
谢了楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城