谁知道RVVP是什么线?...

[复制链接]
shenjun95 发布于: 2010-6-23 13:40 1516 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁知道RVVP是什么线?可以用屏蔽的超五类替代吗?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
li345625845 发表于 2010-6-23 14:02:00

要看你用途是什么了。要是用于短程通讯,可以用屏蔽的超5类线代替(其中一对线)要是用于设备较长距离通讯或者其他用途,建议不要用网线代替。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
li345625845 发表于 2010-6-23 14:07:00

还有,RVV指的是软线,后面的P是指屏蔽,比如,RVVP2*1.0  就是两芯软屏蔽线

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MrZXL 发表于 2010-6-23 14:13:00

R:软线

V:乙烯绝缘

V:聚氯乙烯护套

P:屏蔽

 

一般用于监控系统的控制线。工程中可以用超五类双绞线替代。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hanson518 发表于 2010-6-23 15:45:00
 软屏蔽线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
FifthDimension 发表于 2010-6-23 22:09:00
RVV软线,一般就是用于电源线、报警信号线之类的。带P的是屏蔽的意思。一般用做信号线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cxh1186 发表于 2010-6-23 22:22:00
控制线,100米之内一般可以用电源线代替。
回复 支持 反对