求救电源问题...

[复制链接]
fmy1012 发布于: 2010-7-10 10:36 459 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我两路室外摄像机,两路电源220V单独供电,单插一路没问,两路都通电短路总闸跳闸,设备都没问,各位大侠请问什么原因?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hnzzlhj 发表于 2010-7-10 10:42:00
应该是你的电源保护开关太小了吧,换个大点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fmy1012 发表于 2010-7-12 10:42:00

不是漏保小的问题,跳闸是总闸跳

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eagle24680 发表于 2010-7-12 10:57:00
2中情况!一就是你的总开关空开太小,负载! 二就是空开有漏电保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
caseypatti 发表于 2010-7-12 11:29:00
是不是接线方式出问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防新手上路 发表于 2010-7-12 11:54:00

方便的话 在拉根线过去

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhenggx 发表于 2010-7-12 11:57:00
电源220V单独供电,你那个是什么类型的摄像机啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wjnj 发表于 2010-7-12 12:32:00

如果接线没有问题,那就是空开问题,我们经常遇到空开安数达不到标称数,现在我们拒绝用杂牌子的东西。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fmy1012 发表于 2010-7-12 14:20:00

头疼的问题,没办法重新拉线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
狼hui 发表于 2010-7-12 14:35:00
不用空开试看
回复 支持 反对