B级机房防雷接地电阻应该达到多少??...

[复制链接]
wzz216 发布于: 2011-12-23 22:58 4647 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题:B级机房防雷接地电阻应该达到多少??请大虾们说说依据,小弟找了好久了,也没见到。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大蒜陀 发表于 2012-1-28 14:38:00
10欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
love紫薇6789 发表于 2012-4-13 14:26:00
10欧以下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sividi01 发表于 2012-4-28 11:04:00
沙发讲的对吗?还有这个分级的要求方面谁能补充一下么?期待正解和支持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
中胜电子 发表于 2012-5-17 09:10:00
小于1Ω
回复 支持 反对

使用道具 举报

lingfeng234 该用户已被删除
6#
lingfeng234 发表于 2012-6-10 19:04:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
q376876127 发表于 2012-6-11 16:31:00

规范可查的~~ 电气这块如果采用单独接地不应大于4欧 ,如采用公用接地不应大于1欧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wen9898 发表于 2012-6-29 17:50:00
4欧以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lzgdjsk 发表于 2012-7-3 13:30:00
不大于4欧,引线长度也要符合要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大蒜陀 发表于 2012-7-7 21:20:00
一般是10欧,高得4欧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
21CSP 发表于 2012-7-8 06:55:00

       机房的接地电阻值不存在应该多少的说法,相关规范只提到独立接地和综合接地的限定指标,如果条件允许,当然是越低越好!

 

 

      从防雷防浪涌和抗干扰以及安全保护的角度出发,接地电阻值仅仅是一个基础指标,接地通道的电流容量、综合阻抗和联结方式的可靠性等等因素同样重要。