14栋楼,每栋26个点,合计360多个点,每栋楼到监控中心有一芯光纤可用,集中录像采集,大家能建议下给个方案吗?

1:前段网络摄像机+双绞线到每栋楼的交换机--千兆光纤到监控中心---硬盘录像机

2:模拟机+同轴电缆到每栋楼的视频光纤机--光纤到监控中心--硬盘录像机

这2个方案那个方案的稳定性更可靠,效果那个有优势,请高手支个招。

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
梦游人生 发表于 2010-5-28 10:40:00
首先,规范的施工中,就不允许出现双绞线代替同轴电缆,所以,按你的要求,第一种根本就不用去想了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
日出东山 发表于 2010-5-28 11:51:00
2个方案都可以,目前来说,有第2种更合理,但以后发展会逐步使用第1种方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chipsys 发表于 2010-5-28 12:46:00

支持用第一种方案,成本低,效果不低。用我们的全自动设备,免调试。我没有听说过哪儿有“规范的施工中,就不允许出现双绞线代替同轴电缆”的说法,呵呵!恕我孤陋寡闻!

欢迎QQ咨询:49843452

[此贴子已经被作者于2010-5-28 12:46:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zcheng_lee 发表于 2010-5-29 15:47:00
“规范的施工中,就不允许出现双绞线代替同轴电缆”,没听说过!同意4楼的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qindi 发表于 2010-5-29 16:32:00

当然是第二个方案,可行了,既是常规做法,也符合验收标准。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fangjun00 发表于 2010-6-4 19:18:00

技术层面讲,用目前好的产品,第一种方案应该是更合理的吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
babyface2008 发表于 2010-6-5 16:14:00
追求效果及稳定性的话我选2,要是考虑利润的话我选1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hawkysunny 发表于 2010-6-10 10:28:00

用第一种方案比较好,该方案属于未来5年内的趋势,且布线成本较低。

另外,统一监控的方案还有其他种类,不一定用硬盘录像机,可以用服务器+硬盘整列搞定。

 

还有方案3可选,3G网络摄像机+双绞网络线-每楼宽带交换机-千兆光纤监控中心-服务器+硬盘整列

该方案可后期进行扩展,同时可方便巡检人员采用手机进行移动监控。

详细可加QQ251819940

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
梦游人生 发表于 2010-6-11 16:20:00
专线专用,监控就得用监控线,这怎么能用双绞线呢, 双绞线是用于语音和数据传输用的,